千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]双鉴探测器接线 [打印本页]

作者: tltl    时间: 2006-8-5 21:45
标题: [求助]双鉴探测器接线

各位老大,谁知道HONEYWELL  双鉴探测器DT-6360STC 和玻璃破碎探测器 FG-1625RT 如何接线啊,与120主机之间应该放什么线型,含电源在内一共用几芯的电缆啊

盼各位老大救小弟一把啊


作者: wongzl    时间: 2006-8-6 15:41

RVV的6芯线。2芯做电源、2芯接信号、2芯接防拆。


作者: tltl    时间: 2006-8-6 19:50

谢谢了,如果放4芯线,2芯接电源,2芯接报警,防拆开关不接还可以啊

另外,采用总线方式,是接常闭回路还是接常开回路啊


作者: wongzl    时间: 2006-8-6 22:36

如果用4芯线最好把信号和防拆串联起来接线,采用总线方式在探头上的接线是一样的。

楼主是真不懂还是假不懂?


作者: tltl    时间: 2006-8-7 07:44
学习中,疑惑比较多,谢谢楼上的指导