千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]如何抗干扰??? [打印本页]

作者: h_sh520    时间: 2006-8-5 09:43
标题: [讨论]如何抗干扰???

  我现在做一项工程,布线时发现旁边的桥架里有强电(线粗直径4CM),我走线的桥架与它间隔有二十公分,用什么东设备才能或者辅材才能抗干扰呢???

大家帮我想想啊 ~~~~~


作者: eie1992    时间: 2006-8-5 11:31

1)作为防护干扰入侵最有效的手段是视频电缆穿铁管。

2)与强电间隔有二十公分,也可以用质量较好的视频电缆直接布线,最后有干扰的用抗干扰器解决;

   成本和工程难度,第二种有优势;

3)好像你这个店网中,有不少大功率用电设备,电磁环境,电网环境,都很复杂。设计不好,考虑不周到,可能还会出现“故障类干扰”(假干扰),那就不是抗干扰设备能解决的问题了。不过也不用担心,不用抗干扰设备也可以解决——排除故障。


作者: nfl007    时间: 2006-8-5 11:35
多大的强电啊,如果边上没有大型机器运行的话直接用PVC管就好了
作者: 安邦智能    时间: 2006-8-5 13:03
参考我的帖子http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=241682&replyID=&skin=1大胆走一回
[此贴子已经被作者于2006-8-5 13:04:30编辑过]

作者: zrl851109    时间: 2006-8-7 09:01

简单,用抗干扰器就行了.


作者: h_sh520    时间: 2006-8-7 18:03

这是个电子厂,强电是空调的电源线,还有一些大型机器的电源线!!!

反正是一堆线! 那个强电和弱电的距离大概有30公分。

这样干扰是不是很大?穿铁管或PVC可以么???


作者: eie1992    时间: 2006-8-7 18:29

穿铁管是万无一失的措施。但穿管时要使电缆不扭,不伤,也不简单。

[此贴子已经被作者于2006-8-7 18:30:18编辑过]

作者: heml    时间: 2006-8-7 22:52

    你可以采用SYWV-75高频电缆传输。不用考虑旁边有什么电缆。如果发现有干扰时,采用一对调制解调器就能解决问题,费用十分低廉,使用也很方便。如果没有干扰,就不用加任何另外的设备,也就更省钱了。


作者: asmer    时间: 2006-8-14 17:16
可以先走线试试,如果不行,变频方式的设备可以比较好的解决问题。如果需要试用设备可以与我联系:1336619688,找王先生。
作者: 大胡子88    时间: 2006-8-14 22:21

最好用金属管,做好跨接和接地。


作者: soww    时间: 2006-8-14 22:35
以下是引用heml在2006-8-7 22:52:00的发言:

    你可以采用SYWV-75高频电缆传输。不用考虑旁边有什么电缆。如果发现有干扰时,采用一对调制解调器就能解决问题,费用十分低廉,使用也很方便。如果没有干扰,就不用加任何另外的设备,也就更省钱了。

哈哈!是这样的。


作者: 呆头鹅    时间: 2006-8-14 23:38

离这样的项目还是远一些吧!安全第一!!


作者: joeel    时间: 2006-9-14 17:30
有人些天天讲用抗干拢器就行,不知道大伙跟我有没有同感。试过好多种抗干拢器没什么乱用。
作者: 视得清电子    时间: 2006-9-15 09:02
如同楼上所言,确实是这样的,因为很多做这个设备的厂家夸大宣传,我们专门从事抗干扰器的研发,目前抗干扰器已经达到6种,不同的种类有不同的针对面!所以要寻找专业的厂家来合作!对巴!
作者: peter.wang    时间: 2006-9-15 09:13

如果摄像头不多的话,可以穿铁管。多的话最好用光纤,不怕干扰,布线方便;两端用光端机。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2