千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 急!请教报警主机、警号、探头连接问题? [打印本页]
作者: aonac 时间: 2006-8-3 23:20
标题: 急!请教报警主机、警号、探头连接问题?
主机用C&K 2316,需要连接3个警号(用两芯线),门磁3个(两芯),探头9个(四芯线),请教警号、门磁、探头的连接供电问题,该如何连接?请各位大虾不惜赐教,感谢!!!
三个警号主机供电是否可以?主机上注明3、4接线端子可供750mA内的电,而用ES-626的警号,每个要用到320mA。
探头供电,用四芯线,控制两芯,电源两芯,主机供不起9个探头,是否就是采用外接12V电源的方式来实现呢?还是还有其他的解决方法??
作者: aonac 时间: 2006-8-4 23:40
奇怪,竟然没一个回贴?!!
作者: wongzl 时间: 2006-8-5 09:39
主机带3个ES626没问题,外接12V电源的方式也可以。
作者: nfl007 时间: 2006-8-5 12:53
可以外加电源
作者: 缥缈 时间: 2006-8-5 15:03
可以外加一个12v的开关电源给探测器供电。
作者: artoysh 时间: 2006-8-6 13:13
加个开关电源就解决了啊
作者: aonac 时间: 2006-8-7 00:47
谢谢以上几位!
加电源的话,那线可就真的要搞得很乱咯。
作者: heiyubai 时间: 2010-4-5 22:34
真是不好混啊,不能下载不能看啊
作者: fu0212 时间: 2010-4-6 22:09
直接接个电源就行了
作者: xiexinyi 时间: 2010-4-10 14:13
直接接个电源
作者: sfiwxf 时间: 2010-4-11 18:03
加电源
作者: yewage 时间: 2010-4-11 20:48
3个警号带不起来的。需外加电源。
作者: shwskycn 时间: 2010-5-3 11:17
加电源
作者: bennycai 时间: 2010-12-28 22:50
学习了
作者: inzaghi75688 时间: 2010-12-29 13:39
我觉得也是加电源就可以了
作者: 熊爸爸 时间: 2010-12-30 21:15
外加一个电源就得行了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |