主机用C&K 2316,需要连接3个警号(用两芯线),门磁3个(两芯),探头9个(四芯线),请教警号、门磁、探头的连接供电问题,该如何连接?请各位大虾不惜赐教,感谢!!!

三个警号主机供电是否可以?主机上注明3、4接线端子可供750mA内的电,而用ES-626的警号,每个要用到320mA。

探头供电,用四芯线,控制两芯,电源两芯,主机供不起9个探头,是否就是采用外接12V电源的方式来实现呢?还是还有其他的解决方法??


作者: aonac    时间: 2006-8-4 23:40

奇怪,竟然没一个回贴?!!


作者: wongzl    时间: 2006-8-5 09:39
主机带3个ES626没问题,外接12V电源的方式也可以。
作者: nfl007    时间: 2006-8-5 12:53
可以外加电源
作者: 缥缈    时间: 2006-8-5 15:03

可以外加一个12v的开关电源给探测器供电。


作者: artoysh    时间: 2006-8-6 13:13

加个开关电源就解决了啊


作者: aonac    时间: 2006-8-7 00:47

谢谢以上几位!

加电源的话,那线可就真的要搞得很乱咯。


作者: heiyubai    时间: 2010-4-5 22:34
真是不好混啊,不能下载不能看啊
作者: fu0212    时间: 2010-4-6 22:09
直接接个电源就行了
作者: xiexinyi    时间: 2010-4-10 14:13
直接接个电源
作者: sfiwxf    时间: 2010-4-11 18:03
加电源
作者: yewage    时间: 2010-4-11 20:48
3个警号带不起来的。需外加电源。
作者: shwskycn    时间: 2010-5-3 11:17
加电源
作者: bennycai    时间: 2010-12-28 22:50

学习了


作者: inzaghi75688    时间: 2010-12-29 13:39
 我觉得也是加电源就可以了
作者: 熊爸爸    时间: 2010-12-30 21:15
外加一个电源就得行了。