千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问超五类布线验收时应测试哪些主要参数? [打印本页]

作者: peterh    时间: 2003-6-6 20:04
标题: 请问超五类布线验收时应测试哪些主要参数?
这些主要参数的测试数据分别是多少?谢谢!
作者: yokai    时间: 2003-6-6 20:36
有关超五类的标准已与1月27日正式批准颁布了,通常称之为Cat 5E,标准的编号是:TIA/EIA-568-A-5。五类标准的更新版本,通常称为Cat 5N,是为满足原来的五类系统用户想要检验其安装的五类系统是否可以运行千兆以太网而制定的标准,标准编号为:TSB95。该标准已被批准。
   对于超五类系统,由于标准已经正式出台,所以按照标准测量即可。值得注意的是,由于超五类标准中要求测试等效远端串扰(ELFEXT), 目前市场上的五类测试仪都无法满足该参数的测试精度和灵敏度要求,仪器的精度与灵敏度又是由其硬件设计所决定的,通过软件升级是无法提高硬件性能的,所以在选择超五类测试仪时一定要注意这个问题。

链路测试模式
按被测链路测试的对象,分为基本链路测试(Basic Link)和通道测试(Channel);
一般5E测试参数如下:
1、线对图(Wire Map) 4对双绞线在配线架和信息端口的端接顺序。
2、长度(Length) 测试链路物理长度。
3、衰减(Attenuation) 信号通过一段传输距离之后幅度减小的程度,单位为分贝(dB)。
4、近端串扰(NEXT) 信号从一对双绞线输入时在同一端的另一对双绞线上信号的干扰程度,单位为分贝(dB)。
5、远端串扰(FEXT) 信号从一对双绞线输入时在另一端的另一对双绞线上信号的干扰程度,单位为分贝(dB)。
6、等效远端串扰(ELFEXT) 远端串扰与受串扰线对衰减的差,单位为分贝(dB)。
7、综合近端串扰(PS NEXT) 某线对受其他线对的近端串扰的综合影响的程度,单位为分贝(dB)。
8、 综合等效远端串扰(PS ELFEXT) 某线对受其他线对的等效远端串扰的综合影响的程度,单位为分贝(dB)。
9、传输延迟(Transmit Delay) 电信号沿电缆长度传输时产生的时间延迟,用纳秒(ns)表示。
10、延迟偏离(Delay Skew) 各线对的传输延迟之差,用纳秒(ns)表示。
11、 回波损耗(Return Loss) 传输信号功率与电缆阻抗异常导致的反射信号功率的差值,单位为分贝(dB)。
12、 额定传输率(NVP) 信号在电缆中传输的速度与光速的比值,用百分比表示。
13、衰减串扰比(ACR) 近端串扰与衰减之间的差值,单位为分贝(dB)。
14、特性阻抗(Impendance) 电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,单位为欧姆(Ω)。

具体各项参数的数据值测试仪内部已经有了,参照测试报告内的范围一项。

抛砖引玉吧!




作者: peterh    时间: 2003-6-6 23:36
多谢老谢,但这些参数的标准数值什么地方有?
作者: CSCO10594248    时间: 2003-6-7 11:50
yakai是个好人!大家喜欢你!
作者: peterh    时间: 2003-6-8 10:58
up!

以下是引用peterh在2003-6-6 23:36:00的发言:
多谢老谢,但这些参数的标准数值什么地方有?

作者: 我的中国心    时间: 2003-6-8 11:23

但大家在选择线缆时,还应该注意一下其物理特性。特别是线的最大牵引力。有些线外皮用点力就扯下来了。
作者: 小三子    时间: 2003-6-8 17:21
一般测试,线对图,长度,近端串扰就可以了,严格一点的再做个衰减
象综合近端串扰,等效远端串扰和其它的一些测试,如果你要升级1000M的话,应该测试这些项目




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2