千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 如何解决网状横波干扰???急! [打印本页]

作者: ssw6688    时间: 2006-7-27 21:53
标题: 如何解决网状横波干扰???急!
发贴心情
如何解决网状横波干扰???急!

[求助] 如何解决网状横波干扰???急!

     我刚刚做了一个工程,是一个工业园区区,里面有很多工厂是做机加工的,距离稍远一点的图象就不正常,距离从200米至700米不等,上有网状的横条向上翻,下班后干扰要好一点,接上抗干扰器后显示器上画面情况有所改善,但通过矩阵后在监视器上字符抖动厉害,尤其是在晚上监视器上画面雪花点很严重,现在面临验收的麻烦,敬请高能指点!

    我的邮箱:ikbl@163.com

    电话:13607166598


作者: h-g-c-18    时间: 2006-7-27 23:09
用的时什么传输?
作者: heml    时间: 2006-7-28 01:25

这要看你用的什么抗干扰器。现在市场上的抗干扰器千差万别,很多原理都不同,抗干扰的种类也不同。一定要根据干扰性质来选择解决合适类型的抗干扰器才行。


作者: cf88    时间: 2006-7-28 08:36
以下是引用ssw6688在2006-7-27 21:53:00的发言:
发贴心情
通过矩阵后在监视器上字符抖动厉害是明显的不同步,应该是抗干扰器同步延时


作者: smilezhang    时间: 2006-7-28 09:09
应该在施工前就考虑到用一种能抵抗电源干扰的传输设备。才能无后顾之忧啊!
作者: 爱人十月    时间: 2006-7-28 18:43
4楼的一针见血,就是不同步的问题,简单说“就是视频信号转换后,在传输线路中衰减太多,导致接收端信号低,输出的视频同步延时”。
作者: eie1992    时间: 2006-7-30 00:06

不像。


作者: cf88    时间: 2006-7-30 08:39
最好还是用示波器看看,就清楚了!
作者: 爱人十月    时间: 2006-7-31 18:08

我以前就遇见过这样的情况,想改善也不是很容易的时,高频头上的问题,需要厂家出手。


作者: nfl007    时间: 2006-7-31 18:22
不知道你布线怎么布的
作者: 桃园一片    时间: 2006-8-1 11:51

这是干扰掺入行同步头所致,可以考虑用视频拓展器来滤除。如果目前使用的就是拓展器类设备,可能使信号的强度太弱导致.检查线缆和线缆连接点接触是否牢固,屏蔽是否好.


作者: powney    时间: 2006-8-1 17:42
同意4楼意见
作者: 李修理    时间: 2006-8-2 01:01
信号衰减引起的:雪花+同步信号电平低引起了图象抖动。