一小区机房 有800户可视对讲  30台摄相机  广播系统 请问要多少瓦电源呢??

如何算呢??

谢谢!!


作者: xychao    时间: 2006-7-29 09:10
首先要知道,你的这些设备每一个的功率是多少,然后除0.7就是UPS功率
作者: xuanziguo    时间: 2006-8-1 16:44
不尽然,有些需要除以0.8的,像APC的UPS功率就是。
作者: 二妞妞    时间: 2006-8-9 11:42
你说的是机房的UPS呢,还是机房的市电?两者容量是不相同的
作者: huangyz888    时间: 2006-8-10 17:58

赞同2楼说法


作者: 87469810    时间: 2006-9-8 16:36
这个让厂家算去吧
作者: fller    时间: 2006-9-16 14:05
没必要用UPS
作者: tony03    时间: 2006-9-19 09:18

0.7是为用户负责(正常状态下的功率因素),0.8是到了极限了。所有牌子都这样,只会比这低,不会比这高了。有次遇到APC的市场人员还对我吹他们的产品能达到0.99,厉害不?


作者: 封利是666    时间: 2006-11-21 13:31

有些文章说除以0.6~0.8之间.


作者: yizhang    时间: 2006-11-22 16:18

现在有的厂家说用模块式的可以达到0.95,比较赞同8楼的说法


作者: wlkyk    时间: 2006-12-15 14:21

不管什么UPS可以达到0.95是不可能的,变压器、逆变器等等部件,肯定要消耗掉相当一部分有用功的,功率大的这个值就相对的大,一台10K的UPS肯定比1K的值高.

我是做UPS的,有什么问题可以问我。