风机盘管的控制
[打印本页]
作者:
智翔
时间:
2006-7-25 14:36
标题:
风机盘管的控制
<p>各位同仁:</p><p> 我现在做一个办公楼的BA设计.一般地,办公室里的风机盘管可以安装</p><p>就地温控器控制,可是公共区域(如走廊.公共休息室等地方)的风机盘管一般</p><p>如何控制呢?也是安装个温控器就地控制,还是BA控制他们的电源呢?还是</p><p>设计一个整个大楼风机盘管的末端控制系统?</p><p> 你们认为怎样设计才比较实用呢?</p>
作者:
hvac
时间:
2006-7-25 15:49
目前风机盘管的控制,DDC是不现实的。<br/>同时在没有分室计量的前提下,最迫切的目标是避免房间的使用人员下班时不关空调(在集中空调的场合,很多人没有这个习惯,因此会带来一系列的问题)。<br/>至于公共区域,相对好管理。最简单的方式,采用弹簧复位的电动二通阀,下班时统一断电。<br/>
作者:
lau_x
时间:
2006-7-26 08:46
<p>就象楼上说的,公共区域通过电源来管理比较合理。</p><p>不过这样只能控制开和关,无法调节温度,可以采用以下两种方式解决:</p><p>1)安装就地恒温器,设定好温度后放在盘管上,用于控制电磁阀。这样可以避免人为误操作。</p><p>2)采用联网的FCU DDC,这种应用不是很多,主要原因是价格太高,在上海的高级建筑里有过案例,可以通过BA系统来控制温度,工作模式和开关。</p>
作者:
智翔
时间:
2006-7-26 11:09
<p>楼上两位说得好.我还有个疑问,办公室通常是就地温控器可以</p><p>手动控制,但走廊等公共区域的风机盘管空调一般怎么设计的呢,</p><p>带就地温控器三速开关吗,装在走廊墙上?</p>
作者:
hvac
时间:
2006-7-26 16:34
电源控制同样可以配温控器及电动二通阀(以我的理解是必须配)。<br/>一般项目都把温控器就地配置(一台温控器可带多台盘管)<br/>也可把温控器装在回风箱内(调节温度需拉下回风格栅),可避免误操作。<br/>
作者:
firstjoin
时间:
2006-7-26 16:57
<div class="quote"><b>以下是引用<i>智翔</i>在2006-7-26 11:09:00的发言:</b><br/><p>楼上两位说得好.我还有个疑问,办公室通常是就地温控器可以</p><p>手动控制,但走廊等公共区域的风机盘管空调一般怎么设计的呢,</p><p>带就地温控器三速开关吗,装在走廊墙上?</p></div><p></p>这个处理的方式是多样的,我们有一个项目就装在走道的墙壁上!同时也可以控制走道区域的风机盘管电源!
作者:
north234
时间:
2006-7-27 16:45
<p>前面几位说得的都可以,其中公共区域联网较好,便于BA工作站集中管理,,温度可由中央调节,可设时间表定时开关,避免下班后无人关机,也能节能,联网用的少是因为DDC加温控器(或温度传感器)价格较高.我公司开发了联网的风机盘管温控器,相当于DDC和温控器的组合,挂墙安装,可设时间表,而且本地控制功能可被中央锁定,可避免无关人员的操作,价格也不贵,推荐使用,如有兴趣,请联系.</p><p> 上海稳妥智能科技有限公司</p><p> 电话/传真:021-52656036<br/> 手机:13818392218<br/> 邮编:200333<br/> 邮箱:<a href="mailto:wsljl67@126.com">wsljl67@126.com</a><br/> MSN: <a href="mailto:wsljl67@hotmail.com">wsljl67@hotmail.com</a><br/> 网址: <a href="http://www.wentuo.com.cn/">http://www.wentuo.com.cn/</a><br/> 联系人:王先生<br/> </p><p> </p>