标题: 求助:DS7400XI控制防区指示功能 [打印本页]

作者: genieken    时间: 2006-7-19 16:46
标题: 求助:DS7400XI控制防区指示功能
       现在一项目,用的是BOSCH的DS7400主机,现在业主要求各防区的详细点位在显示板上用LED显示的状态为:防区布防时,防区相对应的指示灯就亮,报警时相应的指示灯闪亮,撤防后,相对应的指示灯就灭掉。但是据我了解,与DS7400相配的继电器模块只有7488和DSR-32,7488虽然能通过编程实现这个功能,但是只支持16路,16路以外的就无能为力了,而DSR-32就根本不能做到布防和撤防时输出信号,只有报警时才能有输出信号。不知哪位高手有没有办法实现这个功能,请赐教!
作者: MTS110.COM    时间: 2006-7-19 21:04
不是我推销我们的产品,目前除了我们有你上面所说功能的产品外,全球可能还找不到第二家。。(100个防区以内:任意一个防区布防、撤防、报警都可按楼主所说的显示。)
作者: 缥缈    时间: 2006-7-20 12:00
价格贵吗?
作者: chinesecat    时间: 2006-7-20 12:23
以下是引用MTS110.COM在2006-7-19 21:04:00的发言:
不是我推销我们的产品,目前除了我们有你上面所说功能的产品外,全球可能还找不到第二家。。(100个防区以内:任意一个防区布防、撤防、报警都可按楼主所说的显示。)

是吗?

[此贴子已经被作者于2006-7-20 12:24:06编辑过]

作者: lyp-girl    时间: 2006-8-3 08:51
DSR--32 有你说的功能呀。背板有信号输出端子和防区一一对应
作者: wwx330    时间: 2006-8-31 17:12

呵呵,DSR32B与CMS7400的软件结合,我调不出来,请高手指点~~~

报警主机DS7400-----》COM1  软件CMS7400       -----COM2 ----》联动输出DSR32B  

主机到软件OK,但联动输出DSR32B不行,改了很多的设置也不行。

DSR32B用编程线接上可以正常通讯






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2