标题: 联动报警 [打印本页]

作者: dinphy    时间: 2006-7-18 19:08
标题: 联动报警

总线报警主机,其中有艾力福,也有电子栅栏.每对旁边安装220V探

照灯,要实现其中任何一对报警,旁边相对应的探照灯同步,

请教各位大侠,如何实现,要什么设备,还有如何接线,

谢谢

QQ:82151483

E_MAIL:dinphy_hua@hotmail.com


作者: MTS110.COM    时间: 2006-7-18 20:10
我是南城的。希望有机会多多切磋一下。。
作者: 维瑞特    时间: 2006-7-26 05:29

我也想知道。


作者: gezhaowei    时间: 2006-7-26 11:42

这东西我们做的多了 实现这个功能很简单 报警信号输出模块  接到继电器上   继电器再接到灯上对于200V强电的灯   继电器应该安装在现场  每个灯一个继电器  灯统一用200V强电供电  电源大小根据灯的数量自己考虑  这里不再做研究    报警模块与继电器的连接采用0.5mm2的线缆,每个灯需要2*0.5mm2,当然地线可以共用,如有5个灯,可用RVV6*0.5mm2的线做为信号线,继电器需要12V 的电源  


作者: mx296    时间: 2006-7-26 13:28

把报警器开关量输出并出来,放大后接交流接触器控制灯。

开关量并接时要注意总线模块的检测回路和灯控的回路要用二极管隔离开来。

如果都是ALEPH类的有NO、NC 2个输出的,用NC接报警,NO接灯控。


作者: zhaojunwei    时间: 2006-7-28 09:28

5 楼的,你这样做的结果是

报警的时候灯亮下就灭掉了;报警信号是瞬时的;

如果放前段可以参考这么做:

1.把前端的12v电源+并入NC,com出来接继电器(2路的,)电源+;电源-接继电器-;

2.继电器1路nc和com接总线模块;

3.继电器另外一路no接220v,同时并入一个延时继电器(电容,最好可以调时间的那种断电延时的;);

4.电容出来接灯就ok了;