千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
红外对射现场问题
[打印本页]
作者:
liyun
时间:
2006-7-18 11:26
标题:
红外对射现场问题
小弟我有一工程,对射设在空场没有墙,我把对射放在监控杆上了。两杆相距167米,甲方要防距地1.5米高的距离,我设想用三光束的上下各放一对,不知道合理否,或者是上下两对间要多少距离才可以。另请教一下在这像操场一样的空旷地是不是必须要加防雷呢,周边无任何建筑物。
作者:
吴钩
时间:
2006-7-18 11:39
监控杆有多高?不超过树顶就不需要做防雷
作者:
sncaihong
时间:
2006-7-18 16:28
作者:
XINTIANDI3
时间:
2006-7-28 19:30
作者:
小德德
时间:
2006-7-30 12:54
推荐用光栅80cm的
作者:
szzebo
时间:
2006-7-31 09:40
OPTEX的所有对射产品防雷达到了14KV.推荐使用.QQ:12272774.
作者:
zhzxy
时间:
2006-7-31 11:00
我觉得放3组3光束200米的会比较好,对射间距分别为30cm。保证人不会从下面或中间过去,两组肯定不行!防雷这个要看你在区域什么位置,是不是雷区或地势比较高等。如果是在这些位置肯定要做!
作者:
静静
时间:
2006-7-31 13:50
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)