千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问三态浮点控制什么意思? [打印本页]

作者: SHALLY    时间: 2006-7-17 10:51
标题: 请问三态浮点控制什么意思?
<p><font face="隶书" size="2">请教各位热心肠的大侠们:</font></p><p><font face="隶书" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三态浮点控制是什么意思?它具体怎么控制啊?在 下感激不尽。</font></p>
作者: 鸽子王    时间: 2006-7-17 11:14
<p><font size="2">三态浮点控制(PAT)一般应用于阀门(开关型球阀),楼主要用什么场合?</font></p><p><font color="#000000"><font size="2">浮点式控制一般指的是输出信号的方式。与比例积分没有关系。<span class="bbs_body">PID是控制原理里的比例积分微分缩写。</span><br/>比如:比例积分程序计算后要求阀门开度50%,它可以输出一个5V的模拟信号(0-10V的输出范围),也可以用浮点式输出,输出一个开阀或关阀信号,直到阀门到达50%位置(可以用位置反馈,也可以用执行时间估算),所谓浮点,指其输出在开-关-停之间浮动。<br/>可以看出浮点工输出节省了一个模拟输出点,但是精度不高(特别是没有位置反馈的情况)。<br/><span class="bbs_body">但浮电控制的驱动器价格要低很多,用在舒适空调没有问题,高精度空调慎用!</span></font></font></p>
[此贴子已经被作者于2006-7-17 11:36:44编辑过]


作者: SHALLY    时间: 2006-7-17 12:35
<p>谢谢鸽子王!!</p>
作者: hvac    时间: 2006-7-17 21:16
鸽子王从bbs.chinahvacr.com转过来,最好加个说明。
作者: yl-cn    时间: 2006-7-20 10:40
<p>楼主解释得真好啊 </p>
作者: lau_x    时间: 2006-7-20 11:34
<p>三态浮点控制的优点与缺点:</p><p>优点:</p><p>1)执行器便宜,因为执行器相当于开关型的,没有电路板。一般比模拟的低30%以上</p><p>2)寿命长,没有电路板,几乎没有短路,受潮的影响。</p><p>3)可用1个DO点,改造成ON/OFF应用。</p><p>缺点:</p><p>1)不是每种DDC都支持这种控制,目前只有江森自控主推,别的品牌DDC要控制的话,不是调试麻烦就是要增加模块</p><p>2)当意外失电或正常运行的时候手动调节执行器,执行器不会自动恢复到原位,需要DDC重新输出指令才行,因此不适合控制要求高的场合,以免发生意外</p><p>3)碰到外行的时候,常常被扣一个“用ON/OFF来充当调节型”的帽子,解释起来有点烦</p><p>4)控制精度其实与0~10V的差不多,但是有第2条的隐患,还是尽量别用于要求高的场合</p>
作者: hvac    时间: 2006-7-20 12:32
楼上的精辟。<br/>关于第二点:在这种情况下,由DDC的PID来纠差,相当于系统输入了一个拢量。<br/>
作者: tommyoung    时间: 2006-7-21 12:51
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lau_x</i>在2006-7-20 11:34:00的发言:</b><br/><p>三态浮点控制的优点与缺点:</p><p>优点:</p><p>1)执行器便宜,因为执行器相当于开关型的,没有电路板。一般比模拟的低30%以上</p><p>2)寿命长,没有电路板,几乎没有短路,受潮的影响。</p><p>3)可用1个DO点,改造成ON/OFF应用。</p><p>缺点:</p><p>1)不是每种DDC都支持这种控制,目前只有江森自控主推,别的品牌DDC要控制的话,不是调试麻烦就是要增加模块</p><p>2)当意外失电或正常运行的时候手动调节执行器,执行器不会自动恢复到原位,需要DDC重新输出指令才行,因此不适合控制要求高的场合,以免发生意外</p><p>3)碰到外行的时候,常常被扣一个“用ON/OFF来充当调节型”的帽子,解释起来有点烦</p><p>4)控制精度其实与0~10V的差不多,但是有第2条的隐患,还是尽量别用于要求高的场合</p></div><p>关于第一点:用INVENSYS的DDC做起来很容易~~~~</p>
作者: cardcom    时间: 2006-7-22 18:03
<p>谁知道FLOATING和3-PT的控制信号有什么不一样?</p>
作者: lau_x    时间: 2006-7-24 12:40
<p>一样的,叫法不一样</p>
作者: nirener    时间: 2008-7-4 10:11
<p></p><p></p><p>谢谢楼主!!!!!!!!学习了。。。。。。。。。。</p>
作者: aadog    时间: 2008-7-4 11:59
<p>我想请问下</p><p>浮点的控制阀有节能的效果吗 </p><p>谢谢</p>
作者: cgwithclassic    时间: 2009-3-26 14:18
谢谢,好好学习了一下。
作者: jcsass    时间: 2009-3-27 14:39
<p>用江森ddc很方便的,要用2个do点</p>
作者: gstbas    时间: 2009-3-30 23:56
学习
作者: kboogas    时间: 2009-5-14 17:22
<p>飞过~</p>
作者: corydon    时间: 2009-5-16 09:54
&nbsp;2楼整洁,谢谢
作者: invade119    时间: 2009-5-16 10:55
<p>学习!!</p>
作者: haifengcht    时间: 2009-6-29 14:43
受教了 <br/>
作者: 楼控民工    时间: 2009-11-24 20:30
其实这个功能很多DDC都能实现。
作者: toser    时间: 2009-11-27 11:19
学习中——————
作者: 双简自控    时间: 2010-4-23 17:50
&nbsp;三态浮点控制的三态意思是:开、关、停三种状态。控制过程如下:控制器发出控制信号,浮点型阀门根据控制信号选择开、关状态。假如是开阀信号,则进行开阀。当控制器传送停止信号(断电)时,此时阀门开度保持当前状态。阀的开度是由控制器决定的,基本可以实现无级调节。不要把三态简单地理解为开、关和中间态。阀的开关量完全由控制器的控制信号(通断电时间)决定。<br/><a href="http://www.shuangjiancontrols.com">双简自控。</a><br/>
[此贴子已经被作者于2010-4-23 17:50:40编辑过]


作者: 流浪人1984    时间: 2010-5-24 11:20
学习
作者: 我的宪宪阿梅    时间: 2010-5-24 14:59
学习兼挣积分~~
作者: sinoxt    时间: 2010-5-24 16:18
好多DDC都可以实现这个功能
作者: dongyong1989    时间: 2010-5-25 11:29
<p>谢谢楼主。</p>
作者: fsjcl    时间: 2010-5-25 13:07
平时还以为自己挺历害呢,到这一看,真是佩服...
作者: mininum    时间: 2010-5-28 20:38
学习了
作者: chrischen123    时间: 2012-3-15 16:38
xuexi
作者: 黄水凤    时间: 2012-3-26 09:51
路过
作者: lm3408890    时间: 2012-3-26 11:42
&nbsp;三位浮点,简单的说就是开关量控制。。 <br/><br/><br/>
作者: 就那样    时间: 2012-3-26 11:54
<p>很难看懂</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: xmtt    时间: 2012-3-26 17:23
<p>学习了,谢谢</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 黄水凤    时间: 2012-4-6 11:08
路过
作者: jmjinmeng    时间: 2012-4-6 11:41
受教了
作者: t33331425746    时间: 2012-4-7 09:34
学习了
作者: gongjing2107023    时间: 2012-4-10 14:16
学习了
作者: huangting1212    时间: 2012-4-10 16:46
相当于开关量加时间继电器!
作者: jabbawockeez    时间: 2012-4-10 22:44
<p>受教受教</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2