标题: 这张机房配电系统图是不是很有问题? [打印本页]
作者: 江南菜子 时间: 2006-7-14 13:41
标题: 这张机房配电系统图是不是很有问题?
小弟今天刚完成这张机房配电系统图,不知是否有问题,请大家指教。[attach]28874[/attach]
[此贴子已经被作者于2006-7-18 9:06:07编辑过]
作者: hanmo2004 时间: 2006-7-14 14:31
图呢?!!
作者: ttgping 时间: 2006-7-14 22:10
图呢?!!
作者: sinolx 时间: 2006-7-20 12:33
差不多, 给你提一些建议. UPS输入空开和总空开选的太大,100A应该差不多了, 不需要那么多的防雷器, UPS输出空开应该是1P的.
作者: tigeryan 时间: 2006-7-22 14:14
以下是引用sinolx在2006-7-20 12:33:00的发言:差不多, 给你提一些建议. UPS输入空开和总空开选的太大,100A应该差不多了, 不需要那么多的防雷器, UPS输出空开应该是1P的.
同意。另外,UPS OUT处,建议加一个100A输出总开。在总进线处没有看到有电量采集监控装置。
作者: 江南菜子 时间: 2006-8-22 11:45
谢谢各位大侠,我已经减少了防雷器,电量采集监控装置本设计没做。
作者: tony03 时间: 2006-9-19 10:21
四楼,五楼的不是明显在误导别人嘛?
UPS前端的空开应该配3P的,但不要配漏电保护装置,进线三相,这台UPS为30KVA,应该是配三进三出的(杂牌的可能有三单的),那出线空开至少也应该配3P。至于空开的大小,要问UPS厂商,每个品牌的都不一样,根据我以往所配的经验200A是大了点。
用于服务器回路的空开都没配漏保,如果一路发生漏电那会引起上级空开跳闸,所有的用于服务器回路全部断电,建议回路空开配漏保。
还有在UPS输出端要配一个总输出空开。
在总输入空开处、UPS的总输入、输出空开处、还有下面两路总负载处空开要配分励脱扣器+辅助触点,与消防系统联动,不然消防验收会有麻烦,这是一定要配的。
至于电量仪(不是必须的),电压表,电流表,互感器,万向开关建议都配上去。
防雷做了两级不算多,建议在重要负载前,如服务器交换机前配220V防雷插座。
作者: tigeryan 时间: 2006-9-19 14:56
以下是引用tony03在2006-9-19 10:21:00的发言:四楼,五楼的不是明显在误导别人嘛?
技术交流,就算是有错务之处.也是无心为之.
UPS前端的空开应该配3P的,但不要配漏电保护装置,进线三相,这台UPS为30KVA,应该是配三进三出的(杂牌的可能有三单的?山特是杂牌????),那出线空开至少也应该配3P。至于空开的大小,要问UPS厂商,每个品牌的都不一样,根据我以往所配的经验200A是大了点。那么请您细算一下,给出建议值.
给一个建议,你在没有确算之前.少下点结论.呵.....
你知道我与四楼说的1P是指的什么地方开关?看清楚想明白在发言.好不好?
用于服务器回路的空开都没配漏保,如果一路发生漏电那会引起上级空开跳闸,所有的用于服务器回路全部断电,建议回路空开配漏保。
如果你真的要加漏保,并还能正常运行,算是你的幸事.建议你去了解一下PWM开关电源内部结构.特别是关于电容方的常识要知道点.不明白可以去网上查或请教PWM专家.
还有在UPS输出端要配一个总输出空开。
在总输入空开处、UPS的总输入、输出空开处、还有下面两路总负载处空开要配分励脱扣器+辅助触点,与消防系统联动,不然消防验收会有麻烦,这是一定要配的。
你说的方法是可行的.但是我现在没有看出NSD开关这个型号是没有辅助点的.可不可以加到自动转换的ATS处呢?
另外,我不清楚你们那里消防是否真的会让IDC中心的运行UPS停机.到底是新风和空调还是全停你能搞清楚?
至于电量仪(不是必须的),电压表,电流表,互感器,万向开关建议都配上去。
防雷做了两级不算多,建议在重要负载前,如服务器交换机前配220V防雷插座。
220V防雷插座。?对于己安装有一二级防雷模块,而且是经过三三UPS的后端,并没有引出机房空间之外,有必要?建议你去看一下,防雷分区的那国标小本本.呵...有钱就装吧,实用不实用.谁知道?
作者: tony03 时间: 2006-9-20 09:21
楼上的:
三特30Kups,型号3C3-30KS,市电力输入空开三相100A,输出空开三相75A.KELONG30Kups,型号FR-UK3130,三单机型输入空开200A/3P,输出空开200A/1P.
UPS后端用不用分励脱扣的问题,消防的要求,有火警时防火分区内非消防用电电源必须能切断.
[此贴子已经被作者于2006-9-20 9:52:29编辑过]
作者: tigeryan 时间: 2006-9-21 18:07
以下是引用tony03在2006-9-20 9:21:00的发言:楼上的:
三特30Kups,型号3C3-30KS,市电力输入空开三相100A,输出空开三相75A.
这与我们当时建议值有多大区别?
-- 作者:tigeryan
--
以下是引用sinolx在2006-7-20 12:33:00的发言:
KELONG30Kups,型号FR-UK3130,三单机型输入空开200A/3P,输出空开200A/1P.
你所说这个型号我在网上查不到他的技术参数.他们公司名叫.厦门科华恒盛股份有限公司 网站是.http://kehua.com.cn/ProductShow.asp?ArticleID=153,打了此公司网站上的电话.接电小姐讲他们那里没有技术人员.(YUN).然后给一个深圳的电话.83854465接听电话先生说他不懂技术,给了另一个座机33832491打此电话无人接听.其它你如果查看图纸就能明白.楼主的UPS根本不是三一型号.我们提出的用单极开关是指负载端.
UPS后端用不用分励脱扣的问题,消防的要求,有火警时防火分区内偶做的银行结算中心(深圳中信广场),在消防启动时,UPS是不准停的.还有就是你说的非消防用电电源必须能切断.不清楚这个"能"字,还是应用必须???
[此贴子已经被作者于2006-9-21 18:07:29编辑过]
作者: brinkwolf 时间: 2006-9-24 12:10
hehe youyitao
作者: ynwenukh 时间: 2009-4-15 12:01
没图啊,怎么回事啊
作者: syh110 时间: 2009-4-24 09:56
看不见图呀
作者: vlibaoquan 时间: 2009-5-12 11:24
??????
作者: sadf234234 时间: 2009-5-13 20:52
唉,还是下载不了
作者: ydengfeng 时间: 2009-5-14 10:25
看不到图
作者: ydengfeng 时间: 2009-5-14 10:25
新手
作者: kjlily79 时间: 2009-5-14 13:19
学习
作者: sjl1982430 时间: 2009-5-14 16:33
无法下载
作者: 9874jack 时间: 2009-5-15 00:20
作者: templar1st 时间: 2009-5-15 10:47
我说点实在的~30KVW那里写错了~要么是30KW,要么是30KVA
PS:防雷的东西么~有钱的话,配个全套的三级防雷或者配个去耦三级一体的防雷箱也不为过,没钱么~接地做好,只配个一级问题也不大。不过,还是多配点好,毕竟一级的一般保护电压还是在2.5KV左右,对于后面的设备来说还是大了点。
作者: zhj32167 时间: 2009-5-15 11:27
对不起 分数不够 看不到了 怪论坛管理吧
作者: flytreelbx 时间: 2009-6-10 10:14
我发下载
作者: 吴纯林 时间: 2009-6-15 15:45
看不了
作者: jiashiqi 时间: 2009-6-15 16:43
我要积分。
作者: ctrlzw 时间: 2009-6-17 14:28
目前看不到图啊
作者: momoshitou 时间: 2009-6-23 15:07
看不见 积分不够
作者: momoshitou 时间: 2009-6-23 15:08
我需要这方面的资料
作者: zqswpang 时间: 2009-6-24 16:55
无法下载
作者: zmm119 时间: 2009-6-25 10:48
没
作者: sxxmt 时间: 2009-7-2 22:14
支持!我需要!对于需要的人应该采用其他方法啊!
作者: lianyibbs 时间: 2009-10-19 11:47
继续无法下载
作者: 可乐睡不着 时间: 2009-10-19 22:18
下载不了,学习都没的学
作者: 单人舞天下 时间: 2009-10-20 09:29
看不了,积分不够
作者: batman123923 时间: 2009-10-26 16:46
学习中
作者: 南山 时间: 2009-10-29 14:52
以下是引用tony03在2006-9-19 10:21:00的发言:
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:39
看看,好象下不了啊
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:39
是积分不够,郁闷
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:39
还差7分
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:40
还差6分
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:40
还差5分
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:40
还差四分
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:40
还差3分
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:40
还差2分
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:41
还差1分
作者: doyo 时间: 2009-12-14 08:41
怎么还下不了??
作者: 品质冠军 时间: 2009-12-15 12:40
怎么大家都下不了?
作者: lhhsmh 时间: 2009-12-19 14:28
看不到图,没法说
作者: starmixing 时间: 2009-12-23 15:29
下不了
作者: renyt 时间: 2009-12-29 01:20
要是可以下载就可以看明白一切了!!!
作者: jiali711 时间: 2009-12-29 12:59
没图啊,怎么下载
作者: ben_gz2004 时间: 2009-12-29 13:54
好好学习!
作者: xyy80088 时间: 2009-12-30 22:42
为什么想学点东西这么难呢
作者: aifugong 时间: 2010-1-25 11:42
无法下载啊
作者: gdfzgteman 时间: 2010-1-26 10:27
谢谢了在
作者: tosun 时间: 2010-7-23 10:12
想看看呢,唉
作者: chenhongtao 时间: 2010-7-23 14:34
看着看着就长知识了
作者: 小武藏 时间: 2010-7-23 15:19
这个帖子的精华在于后面的讨论
作者: bom888 时间: 2010-7-26 21:27
不能下载。。看不了。。。
作者: 0779hjj 时间: 2010-8-3 09:08
不够分数,下不了
作者: 0779hjj 时间: 2010-8-3 09:09
多拿点分吧再下吧
作者: acool1 时间: 2010-8-6 18:23
积分啊~~~~~~~~
作者: trunker 时间: 2010-8-7 09:46
学习中
作者: sky19811118 时间: 2010-8-8 09:49
顶
作者: konglcwk 时间: 2010-11-17 17:42
hehe youyitao
作者: konglcwk 时间: 2010-11-17 17:43
hehe youyitao
作者: cnx1978 时间: 2010-12-9 19:00
看看
作者: sym04026 时间: 2010-12-20 15:06
都是高手
作者: lookysj 时间: 2010-12-22 16:22
学习了
都是经验之谜
作者: wangzhe5566z 时间: 2011-3-8 11:15
看高手过招
作者: 8023qiong 时间: 2011-3-11 10:57
看不到啊
作者: nokiaa 时间: 2011-3-29 09:45
作者: wsz8365730 时间: 2011-3-29 09:47
看不到图,麻烦在发下。
作者: whh1125 时间: 2011-3-29 10:34
积分不够
作者: kern599 时间: 2011-3-29 17:37
没有看到图 不是要下载吧
UPS监控系统
作者: nihao2010 时间: 2011-4-1 14:31
给我积分!
作者: ice1983 时间: 2011-4-23 19:41
这只是个机房图,楼上的几位都认真看了,小弟新手,没看出这是个消防图?还有这个UPS应该是个三进三出的,图下只画了两个负载,空开配的确实有点大
作者: psfans 时间: 2012-4-20 16:57
看看能否下载
作者: wanglianhai 时间: 2012-4-21 16:32
以下是引用tony03在2006/9/19 10:21:00的发言:
作者: lzhjw 时间: 2012-4-21 22:49
最后一罐水 好东西 感谢楼主 很想很想要啊
作者: weisha 时间: 2012-4-25 10:14
分不够啊
作者: ksaxd 时间: 2012-4-26 20:14
我也看下
作者: wwwd521 时间: 2012-5-8 09:01
还是积分不够
作者: tomandjim819 时间: 2012-10-19 10:46
UPS OUT处,建议加一个100A输出总开。在总进线处没有看到有电量采集监控装置
作者: hbd1119 时间: 2012-11-22 14:36
万恶的100分!
作者: 30dengxc 时间: 2012-12-13 00:00
有争议 好贴~学习了
作者: ohnny 时间: 2012-12-13 10:46
拿分走人888
作者: 我是石子 时间: 2012-12-21 18:33
100A大点最好,
作者: cqcdma2000 时间: 2013-5-11 09:52
分不够
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |