千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教:周界报警的问题? [打印本页]
作者: lw8209 时间: 2006-7-12 14:46
标题: 请教:周界报警的问题?
前不久,为一工厂东,西,南,北四周围安装了五对红个对射探测器ABT 100,其中南面安装有两对.刚调测时,一切OK.但过了几天,南面的两对出现问题经常报警.......以为是光束没调整好,但每次调整好光束以后,过几天,又不行.这几天被这个问题搞的很烦.各位知不知什么问题,请与以相教,小弟万分感谢.帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2006-7-12 16:50:00编辑过]
作者: 众祥电气 时间: 2006-7-12 15:04
我也遇到了这样的问题,请哪位高手指点一下
作者: zhaojunwei 时间: 2006-7-12 16:52
1.查看你的对射电源供电,是不是电源功率不足造成的不稳定;
2.调试的时候测试接受端的电压,是否达到标准(一般是1.1v以上,越高越好)
3.看下是不是灵敏度太高了;如果太高的话就调低点;
4.对射支架是否固定;
作者: zhzxy 时间: 2006-7-13 08:13
3楼说得很对!
我在补充几点:1、最好换个开关电源试一下(可能是你的电源交流量太大)
2、在对射不正常的时候,用完用表测一下工作电压和受光端模拟电压是多少
3、现场实际距离是多少?ABT-100建议60米用一组,留一些余量!
作者: 游魂 时间: 2006-7-13 12:52
同意三楼的意见
作者: ntdiy 时间: 2006-7-13 13:22
zhaojunwei 和zhzxy 说得很对 补充:受光端不要朝东,避免太阳直射
作者: sncaihong 时间: 2006-7-14 10:19
长知识了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |