千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
CP集合点怎么布线装设备
[打印本页]
作者:
pulu1678
时间:
2006-7-10 10:09
标题:
CP集合点怎么布线装设备
<p>从机房引来一根8芯室内光纤,此处有10个数据10个语音,或者20数据20语音.</p><p>请问此处的设备会用到哪些?主要是数据点用不用配线架,怎么才好管理.语音走光纤好还是单独布大对数电缆</p><p>活着直接布电话线好。</p>
作者:
千织万缕
时间:
2006-7-11 08:30
<p>最好不做有源设备,语音可以用大对数电缆或直接用数据线,因为点少!!! </p><p>很长吗,到用户区,从IDF到用户区不超过95米可以不用光纤!</p>
作者:
小朋
时间:
2006-7-11 10:30
<p>我主要做交换机有朋友需要可以打电话找我。谢谢</p><p>小朋13916546286</p>
作者:
pulu1678
时间:
2006-7-11 10:33
<p>超长倒是不会,主要是用六类线。设计院出的图用一根光纤,后来我把语音给分出去用三类线了。数据还是用光纤传吧。但是就是从交换机出来怎么做最好哪?直接用15米的跳线从交换机出来?还是经过一个配线架,跟普通一样啊?</p>
作者:
千织万缕
时间:
2006-7-11 12:41
用配线架
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2