呵呵,好像所有的静电地板的安装都没有做接地咧~~~不过,不接地,可以导静电吗?有没有安装规范呀??请教达人们!~~


作者: wangwei413niu    时间: 2006-7-6 22:28

静电可以导

但是机房的静电地板不做接地好像说不过去把

你们甲方没有说你们....


作者: 大胡子88    时间: 2006-7-7 08:27
楼主已经上论坛第五个年头了,不会这点都不知道了吧?
作者: 泉阳泉    时间: 2006-7-7 16:18

作者: boys0532    时间: 2006-7-8 23:02

必须接地 !!!!


作者: lijunzhu    时间: 2006-9-13 11:15

作者: 超导体    时间: 2006-9-14 16:26

需要接地的。是安全保护地。