千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于DS7465i的输出控制问题?请教!
[打印本页]
作者:
junet2000
时间:
2006-7-6 16:16
标题:
关于DS7465i的输出控制问题?请教!
小弟在设计一个围墙防盗报警方案时,我选择的是DS7400的系列产品,客户提出这样的要求,在受到非法侵入时,要求打开现场的灯光,并且由报警主机给硬盘录像机信号,再驱动智能快球,使其转到相应的预制点,在前端我选用DS7465i,不清楚DS7465i的输出是否能够接上220VAC的电源而驱动现场的灯光。
作者:
MTS110.COM
时间:
2006-7-6 18:18
这要看你的灯的功率有多大。。
220V(100MA)的还可以。。
你可以计算一下你灯的电流有多大,超过100MA 就不行。。(仅供参考)
作者:
syhua
时间:
2006-7-21 11:11
快球要有报警联动功能
作者:
缥缈
时间:
2006-7-21 14:11
功率P=电压U×电流I,按你所说电流不超过100ma,我就算它100ma吧也就是0.1a,电压220v,那功率才22w,那联动灯光,有啥意思呢。
作者:
tan7475
时间:
2010-4-29 22:30
功率不够呀
作者:
xiangzhongmao
时间:
2010-5-14 16:25
7465的输出端口应该电压有限制的,加个电源12V电源跟一个相应的继电器吧