千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [讨论]也时云台控制问题 [打印本页]
作者: lijunqwert 时间: 2006-7-5 11:06
标题: [讨论]也时云台控制问题
两个云台控制的问题,开始控制失灵,当天没弄好,第2天去了自己就好了,后来也是时好时坏得,找不到问题,,485有源得,无源得都用过了,线路检测没有问题,485输出到云台有3-4V得电源应该也没有问题.哪位大侠给个解释
作者: liancc 时间: 2006-7-5 11:10
是不是直接并联的信号线?是的话改成手拉手模式,这样就不会出现问题了
作者: lijunqwert 时间: 2006-7-5 11:53
什么叫手拉手模式啊
作者: lijunqwert 时间: 2006-7-5 11:54
是并联的,可我们做这么多年拉都没什么问题呀,最多也就是换个有源的485就可以拉
作者: hawk9 时间: 2006-7-5 14:23
各家的解码器 性能不一样 我现在改用快球
作者: liancc 时间: 2006-7-5 15:03
就是是信号线从主机出来,连到球机上,然后再从球机上连到下一个球机上。而不是都从球机出来直接到机房里并上。小弟刚做了个工程就是这样的问题,改了就好了。
作者: lijunqwert 时间: 2006-7-6 11:28
楼上朋友说的太不现实拉,线都走完拉,还怎么望云台那里布线呀,那可都是室外预埋呀哈哈`~`
作者: xjakmz 时间: 2006-7-6 11:57
未端加电阻
作者: liancc 时间: 2006-7-6 14:04
哦,那你只能考虑用两个控制器或者用信号分流之类的东西了,不顶你了,你活该
作者: 糊涂虫一鸣 时间: 2006-7-8 19:40
用485宽展器,我用过一分四有源的
作者: asdf3177 时间: 2006-7-9 01:25
换解码器试试没有?
作者: lsihao 时间: 2006-7-9 11:14
是不是把2台DVR的485口并到一起了啊?
作者: 视得清电子 时间: 2006-7-9 21:50
以前遇到过类似的问题,最后查找的原因是干扰,你不妨查查看,也可以采用这款产品 ,视得清的视频控制复用器http://www.sding.cn/sding/product/sd-s690vc/sd-s690vc.htm
作者: agy1516 时间: 2006-7-15 11:28
学习学习再学习
作者: smile7879 时间: 2006-8-10 22:57
现在的解码器都是垃圾,我现在3个云台就没让我休息几天,天天为它服务,改用什么产品好呢?????????????累!!!!!!!!!!!!!11