千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助 [打印本页]

作者: heima183    时间: 2006-7-4 17:06
标题: 求助

我公司安装的室外摄象头,线路接头未做任何防雨防氧化处理,

现有几个摄象头无画面.

查;是接头问题,请问怎么样处理?

对未出现问题的怎么样预防?


作者: qddpf    时间: 2006-7-4 17:50
用高压防水胶带就可以
作者: 桃园一片    时间: 2006-7-4 22:37
只能做遮雨处理,用胶带只会加剧存水。
作者: sz_wind    时间: 2006-7-4 22:42

二楼说的是个好办法。


作者: asdf3177    时间: 2006-7-4 23:46
接头焊接,再加上防水胶带,有条件外加热缩管保护.
作者: eie1992    时间: 2006-7-5 00:52

专业做法是用有线电视广泛采用的“F接头和双通”,保持同轴性和75欧姆特性阻抗的连续性。

焊接或扭接,是原理性的错误。因为破坏了同轴电缆的“同轴性和75欧姆特性阻抗的连续性”,会产生反射或辐射;

接头处用防水胶带处理,再加一层热塑管更好。


作者: soww    时间: 2006-7-5 01:13
教你一招,宝贵工程经验。用防水电工胶布(名称:高压绝缘橡胶自粘带),利用防水电工胶布的超级密封防水性能,用力拉伸包好,2分钟后用3M牌普通电工胶布包好。