千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
FLUKE的问题
[打印本页]
作者:
zhangjian22
时间:
2006-7-1 21:45
标题:
FLUKE的问题
<p>测试结果 RL 和 RL remote 不通过,选了好几种CAT-5进行测试。好几个地方测出来都这样,请问这个是普遍问题吗?原因是什么,如何解决?</p>
作者:
pulu1678
时间:
2006-7-4 09:12
<p>没有遇到过,是否你打模块的工艺有问题,再把你的表校准一下试试,不行换别的表试试看.</p>
作者:
千织万缕
时间:
2006-7-4 09:19
是否用测试仪的永久链路线~测试的!
作者:
北京万坤企业
时间:
2006-7-4 10:47
不应该,检查一下你的设备问题吧
作者:
游魂
时间:
2006-7-4 11:29
有可能是选择测试程序不对或是仪器没校准!!!
作者:
penglingmin
时间:
2006-7-4 13:59
<p>可能是模块的工艺方面,或者你用的网线质量有问题</p>
作者:
亮晶晶
时间:
2006-7-5 14:02
RL的问题典型是阻抗不匹配造成的信号反射过大,反射回来的信号被主机误以为是接受信号而加以接收。这种问题多半是网线的质量问题。可以尝试截取>15M的该同类线缆单独测试看看结果。
作者:
北京万坤企业
时间:
2006-7-5 14:34
楼上回答的也是一种可能哦
作者:
foochowtree
时间:
2006-7-9 10:06
选了好几种CAT-5,是五类线吗?如是,选TSB-67测,应没有测RL值,不要选TSB-95拉是五类线跑千兆要测RL
作者:
亮晶晶
时间:
2006-7-12 18:35
作者:
刚上路
时间:
2006-7-12 18:41
<p>最常见的原因是你没校准仪器,或者你是拿机器做测试的时候,长时间册一根线,也会出现这种情况,另外线距离要是短就不要考虑线的质量问题,以前全线路假货,也100测试通过.</p>
作者:
buxianwang
时间:
2006-7-12 18:48
<p>您可以看看这里:<a href="http://www.ztwl.cn/technology.asp?table=jishu">http://www.ztwl.cn/technology.asp?table=jishu</a></p><p>南京兆通网络专业
综合布线
、
南京安防监控
、
南京综合布线
、
南京系统集成
等服务。</p>
作者:
bbsloveme
时间:
2006-7-12 22:45
<p>恩有道理!经典!</p>