千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教各位大虾啊!关于电梯监控事宜!
[打印本页]
作者:
豆豆10859
时间:
2006-6-28 10:03
标题:
请教各位大虾啊!关于电梯监控事宜!
<p> 我现在有一个方案,里面有一项是监控电梯的,但问题是现在还没有找到标书了,同时我也是个新手,所以向大家请教一下:</p><p> 我用的是DELTA 的,就是问一下:一般普通对于电梯的监控是不是只要做到:故障报警、运行状态就可以了?</p><p> 如果我还想要做到可以显示电梯楼层,用DELTA的产品还需要在此基础上作哪些变更,还有这样做的话,对电梯有什么别的要求吗?</p><p> 如果用HONEYWELL的呢?</p><p>
</p><p>多谢了!</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-28 22:01
<p>你用INVENSYS的话,方案我来做</p>
作者:
lanyun
时间:
2006-6-29 09:20
<p>如果想做到监控运行楼层、上下行状态、开关门状态,最好采用网关通讯,要求电梯厂家提供接口(只需一</p><p>个网关接口)。</p><p>否则如果大楼30层,4部电梯,你要100多个监控点,成本可能比网关更高。</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-29 10:03
<p>楼上的朋友,我不知道你说的100多点是怎么算出来的。</p><p>电梯的楼层显示也可以用DDC的DI来做。</p><p>如果以30层来计算,有5个DI点就可以,采用循环码来实现。</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-29 10:28
<p>电梯系统接入BAS系统有多种方式,常用的有,</p><p>① 干触点方式:电梯厂商把楼层数据转换成循环码或8421的形式,DDC以4~5个DI接入系统,但这种方式常常由于BAS的设备不同,响应时间有很大的差异,我们认为这种方式是比较不理想。</p><p>②我们推荐,电梯的信息接入,最好是以通讯的方式,电梯供应商在电梯系统中提供通讯接口,RS-485或者LON等,这样接入,既不需要购买DDC设备,系统监测到的信息比较全面,而且系统的响应时间又及时,当然这个方式对BA的工程商来说难度大点,但对于业主来说,系统响应的及时与否,也是选择系统的一个重要参考。</p><p>③由于现在电梯厂商很多,以上2种方法都需要电梯厂商的配合。</p><p></p><p>021-22818903</p>
作者:
cardcom
时间:
2006-6-29 10:53
学习,受益了,但我还向了解BA系统与其他监控设备的接口方式!
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-29 22:47
<p>什么接口?</p>
作者:
tommyoung
时间:
2006-6-30 08:56
100多点 <font color="#f73809">VS</font> 4-5个点.当然后着合算了,支持INVENSYS
作者:
豆豆10859
时间:
2006-6-30 09:59
<p>我想问一下你所说的第二个方案:</p><p> 工程商难度是在什么地方?是不是BA系统和每个电梯都存在一个接口的问题,需要自己编制一个协议来作转换?</p><p></p><p> 多谢了!</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2006-6-30 14:20
把所有电梯通过通讯连起来,再通过协议转化进BAS
作者:
rcwang
时间:
2006-6-30 21:14
我做过这方面多个应用:)
作者:
世界屋脊
时间:
2006-7-2 11:09
<p>学习</p>
作者:
豆豆10859
时间:
2006-7-3 09:08
<p>每个电梯连是不是通过485联起来的?那样的话,是不是可以直接通485总线接入电脑后,通过协议转换,就可以直接输入BAS了?这方面除了材料的投入,还有其它的什么投入,大概有多大?</p><p> 谢谢!</p>
作者:
上海蓝程
时间:
2006-7-3 12:25
<p>接口程序的编写</p>
作者:
豆豆10859
时间:
2006-7-5 09:59
多谢谢了!
作者:
上海蓝程
时间:
2006-7-5 18:48
<p>多联系</p>
作者:
cardcom
时间:
2006-7-6 16:01
<p>其实,谁能用图来表示一下~这样可能更能说明问题!</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)