有一个工程,有20多个摄像机,要经过380V强电,不能避免的,不知有什么办法可以消除,距离有10米左右
谢
10米?
你采用金属屏蔽啊!!
无论是离380有10米,还是跑10米距离的线,都不会有问题。不管用那种传输方法,都是简单任务啊。
380v的强电干扰,完全可以用深圳市都灵科技公司生产的视频抗干扰产品DL-S620V来解决。
此种干扰工程案例我们曾解决过好几例。例如北京西山美庐别墅区的监控视频干扰问题,他们的主要干扰源就是380v的强电干扰,我们产品安装后,干扰排除的很彻底,图像清晰,客户很满意。产品使用至今已有半年,很稳定。
详细产品信息可登陆公司网站www.duling.net.cn了解。或公司电话咨询:0755-88829191
如果不是裸线是可以避免的!!!
我做过几个类似的工程!!!
本人有一支专业的施工队伍,专做综合布线。
有什么需要我帮忙的请联系我
冯利炳
QQ:656705540
邮箱:flb2891@sohu.com
电话:13366912891
我做过的工程布线离380伏电线1米平行走线都没问题,监控中心离发电机房就在旁边5米,发电机发电时都没问题。
我做过万伏的高压,只要线路不要与强电平行,不能与强电斜交叉。最好垂直,建议最好叫镀锌钢管屏蔽。
恩,一般走线没有问题的,我见一家企业自己搞的监控,居然信号线和380V线平行走,还是用扎条扎在一起走的,没有问题,有靠近80米呢!~!~我都晕死了
不算啥 没关系 普通金属管做下接地