千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 遇到380V的电压,怎么办 [打印本页]

作者: echoes    时间: 2006-6-25 19:46
标题: 遇到380V的电压,怎么办

有一个工程,有20多个摄像机,要经过380V强电,不能避免的,不知有什么办法可以消除,距离有10米左右


作者: weijunyu    时间: 2006-6-25 20:04

10米?

你采用金属屏蔽啊!!


作者: zsta    时间: 2006-6-25 22:02

无论是离380有10米,还是跑10米距离的线,都不会有问题。不管用那种传输方法,都是简单任务啊。


作者: hongqiu    时间: 2006-6-25 22:26

380v的强电干扰,完全可以用深圳市都灵科技公司生产的视频抗干扰产品DL-S620V来解决。

此种干扰工程案例我们曾解决过好几例。例如北京西山美庐别墅区的监控视频干扰问题,他们的主要干扰源就是380v的强电干扰,我们产品安装后,干扰排除的很彻底,图像清晰,客户很满意。产品使用至今已有半年,很稳定。

详细产品信息可登陆公司网站www.duling.net.cn了解。或公司电话咨询:0755-88829191


作者: 世纪风雨    时间: 2006-6-25 23:51

如果不是裸线是可以避免的!!!

我做过几个类似的工程!!!


本人有一支专业的施工队伍,专做综合布线。
有什么需要我帮忙的请联系我
    
冯利炳
QQ:656705540
邮箱:flb2891@sohu.com
电话:13366912891


作者: soww    时间: 2006-6-26 06:37

我做过的工程布线离380伏电线1米平行走线都没问题,监控中心离发电机房就在旁边5米,发电机发电时都没问题。


作者: 安邦智能    时间: 2006-6-26 07:49
安全起见,建议你先采用套铁管屏蔽的办法,如果还有干扰,请试用一下我们的抗干扰器,我们是生产厂家,可以给你提供免费的测试样品。
作者: 粤涯    时间: 2006-6-26 10:20

我做过万伏的高压,只要线路不要与强电平行,不能与强电斜交叉。最好垂直,建议最好叫镀锌钢管屏蔽。


作者: lijunqwert    时间: 2006-7-5 11:31
一般怎么走也没有问题的,有问题了加抗干扰器,
作者: 小黑鸟    时间: 2006-7-5 12:34

恩,一般走线没有问题的,我见一家企业自己搞的监控,居然信号线和380V线平行走,还是用扎条扎在一起走的,没有问题,有靠近80米呢!~!~我都晕死了


作者: 凨雩無阻    时间: 2006-7-5 17:03

不算啥  没关系  普通金属管做下接地