首先恭喜yuping荣登斑竹宝座!GJGJGJ 本人经常做计算机机房系统集成,其中包括机房的气体喷林消防,但是对于消防我是外行,这部分都是请消防公司代做方案的。有问题请教一下: 1.一般要求高的机房消防采用气体喷林灭火,系统自己有个消防主机,这个管机房消防的主机是放在计算机机房内好(我会设计留出专门的钢瓶间)还是放在大楼1楼的消控中心好? 2.另外,大楼本身有个水喷林的消防主机,大楼的主机和机房主机两者之间如何联动? 3.因为大楼计算机房晚上无人值守,而1楼消控中心有人值守,值班人员如何处理计算机机房的消防报警和误报警?
[此贴子已经被作者于2003-6-2 23:10:17编辑过]
作者:
yuping
时间:
2003-6-3 21:25
放在大楼1楼的消控中心好
作者:
yuping
时间:
2003-6-3 21:30
大楼计算机房晚上无人值守,而1楼消控中心有人值守,可以放在自动状态,机房有人一定要放在手动状态。
作者:
yuping
时间:
2003-6-3 21:35
气体灭火一般要一个感烟探头和一个感温探头以上同时动作后30秒后才启动钢瓶
作者:
Cerberus
时间:
2003-6-3 22:29
1.一般要求高的机房消防采用气体喷林灭火,系统自己有个消防主机,这个管机房消防的主机是放在计算机机房内好(我会设计留出专门的钢瓶间)还是放在大楼1楼的消控中心好? 2.另外,大楼本身有个水喷林的消防主机,大楼的主机和机房主机两者之间如何联动? 3.因为大楼计算机房晚上无人值守,而1楼消控中心有人值守,值班人员如何处理计算机机房的消防报警和误报警? 回答: 1.对要求高的机房消防采用气体喷林灭火,通常单独配备报警控制气体喷气的主机控制气体灭火的(也有由大楼的消防报警主机负担控制,主要为了节约成本,但此做法比较复杂要做逻辑组合加延时电路控制喷气才可,线路较长,且可靠性教低,不宜提倡)控制气体灭火的主机必须将信号(报警,喷气,警告等)送到消防中心。 2.大楼设火灾自动报警主机,通过信号接收模块收水喷淋的信号(一般指水流指示器及压力开关的信号)控制气体灭火的主机担当保护区域(指机房)的探测器报警,警告及气体延时喷洒的控制功能。现场须设手动/自动切换开关。及警告装置和警号及关闭机房们的联锁装置。消防中心一般只是接收信号。 3.管理上一般防在手动位置,报警中心接到报警信号后,通知就近保安到现场查看。如在自动位置,需两个报警分区或以上同时报警,才会延时喷气。只是一个分区报警,只有警告信号,不会喷气。
作者:
wahaha
时间:
2003-6-3 22:58
明白了,谢谢斑竹和Cerberus大侠!
作者:
剑客王
时间:
2003-6-5 19:50
同意五楼的高见!