标题: 请教红外探头问题 [打印本页]

作者: xubin1    时间: 2006-6-25 00:09
标题: 请教红外探头问题

各位大侠:

小弟用的是艾礼富报警系统.主机是用236主机.室内是AP-40A的探头,我想问为什么有人在防区可以布防,没人在的时候不可以布防,请问问题出现在那里,有人可以告诉我连接线是怎么连接的,电源超过12V是不是会烧坏,但有人在的时候,红外灯会亮的!

谢谢大家!

小弟急需要解决的问题!


作者: 安邦智能    时间: 2006-7-1 18:46
没说明白,别人也不好解决阿
作者: MTS110.COM    时间: 2006-7-1 19:51

看看你接的是NO还是NC  NC:串接电阻 :  NO  并接电阻  

主机是检测到防区(或者说探头)有问题才不让布防。。。


作者: sdgp    时间: 2006-7-3 21:54

你的信号线在探头端接的是肯定NO端即常开端,而在236主机的防区的接线时把电阻串接到回路上,这样当有人在时,探头动作常开触点闭合,这时就可以布防,解决办法有两个:

一)在探头端把信号线接到NC端口就可以了

二)在主机端把电阻并接到防区上(ZONE 和 COM之间) 也可以

试试看!祝你快点解决问题!


作者: 西西    时间: 2006-7-4 09:55

顶4楼!


作者: xzj0311    时间: 2006-7-4 14:34
学习一下
作者: 安邦智能    时间: 2006-7-7 14:39
以下是引用sdgp在2006-7-3 21:54:00的发言:

作者: 缥缈    时间: 2006-7-8 15:26
路过看看