各位大侠:
小弟用的是艾礼富报警系统.主机是用236主机.室内是AP-40A的探头,我想问为什么有人在防区可以布防,没人在的时候不可以布防,请问问题出现在那里,有人可以告诉我连接线是怎么连接的,电源超过12V是不是会烧坏,但有人在的时候,红外灯会亮的!
谢谢大家!
小弟急需要解决的问题!
看看你接的是NO还是NC NC:串接电阻 : NO 并接电阻
主机是检测到防区(或者说探头)有问题才不让布防。。。
你的信号线在探头端接的是肯定NO端即常开端,而在236主机的防区的接线时把电阻串接到回路上,这样当有人在时,探头动作常开触点闭合,这时就可以布防,解决办法有两个:
一)在探头端把信号线接到NC端口就可以了
二)在主机端把电阻并接到防区上(ZONE 和 COM之间) 也可以
试试看!祝你快点解决问题!
顶4楼!
