千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 网络摄象机式的监控系统不能在界面上使镜头和云台动作,有谁知道可以解决的办法? [打印本页]

作者: lgy86    时间: 2006-6-22 12:22
标题: 网络摄象机式的监控系统不能在界面上使镜头和云台动作,有谁知道可以解决的办法?

我们找了几个原因:

        1.接线的问题,但发现都没错.

        2.地址码,协议和波特率是否相同,但也没错.

        3.现在我们在查是不是摄象机和解码器兼容的问题.

        请问大家还有什么具体的问题?


作者: 学习的后进者    时间: 2006-6-22 12:45

我这两天也正好碰到同样的问题。

我使用的是威西的球机,通过网络视频服务器控制球机。

接线:将球机的“RX+”接到网络视频服务器的“TX+”、将球机的“RX-”接到网络视频服务器的“TX-”,通过485双绞线连接。

球机上有PelcoP协议和PelcoD协议选择,PelcoP协议时可以选择波特率:2400、4800、9600;PelcoD协议时没有波特率选择,也不知道用多少波特率。

地址用1或2。

试过许多组合,都不行,不知为何?

还有,控制界面上是PelcoPj协议和PelcoPk协议,也不知道有什么区别?


作者: tangwangdan    时间: 2006-6-22 13:36
pelcoD协议是默认2400
作者: huangshuihen    时间: 2006-6-22 13:49

那应该是视频服务器软件的问题


作者: 学习的后进者    时间: 2006-6-22 15:41
以下是引用tangwangdan在2006-6-22 13:36:00的发言:
pelcoD协议是默认2400

多谢!已经解决。最后选用PelcoD协议、2400bps。


作者: 学习的后进者    时间: 2006-6-22 15:47
以下是引用huangshuihen在2006-6-22 13:49:00的发言:

那应该是视频服务器软件的问题

确实,最后发现是中心监控软件的问题,可能是一个BUG。

使用另外新建的用户名后可以控制云台镜头,以前一直使用系统安装完后的初始用户名。

使用新建的用户名可以使用后,系统安装完后的初始用户名也可以控制了,奇怪!

但来回试用PelcoPj和PelcoPk协议还是不行,不知它们与PelcoP协议有何区别?


作者: 兰颜知已    时间: 2006-6-22 17:25
布线距离有多远呀?是不是波特率高的话对传送距离有限制?
作者: xzc0451    时间: 2006-6-23 10:36
估计是协议的问题




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2