标题: [求助]关于摄象机图象的问题,急!!在线等!!!

今天调一路摄象机,摄象机的图象老是上下跳动,开始怀疑是有干扰,排除不是,后来怀疑是BNC头接触不良.重新焊接后还是不好,就在动线路的时候有三路摄象机的图象变黑了(不是没有图象是变的非常黑了)请教是什么问题.

希望大家多多指教,谢谢!!


作者: 火热    时间: 2006-6-17 18:43

我下午也刚排除一个干扰问题,你上面所说现象,可以查查线路,接头,当然还有终端采集卡与尾线的故障!


作者: zyking    时间: 2006-6-17 18:49

上下跳动不是干扰的问题,因为我换了个摄象机没问题.

其余三路图象的问题是怎么回事???

我重新插了遍接头,还是不好.怎么检查终端采集卡和尾线??能说具体点我,小弟我都还什么也不懂.


作者: huhufan    时间: 2006-6-17 19:39
测试电压看有没有问题?
作者: zyking    时间: 2006-6-18 09:53

电压有点低,11V,是这个问题么???

应该不是视频卡的问题,因为这3路有两路在一张卡上,1路在另一张卡上,而且我重新叉拔了视频卡,还是那样.


作者: zyking    时间: 2006-6-18 10:28

老大,有谁能帮忙的,给个信好么??

QQ:38995471


作者: elechannel    时间: 2006-6-18 17:34

用的产品质量太差了吧,兄弟


作者: 桃园一片    时间: 2006-6-18 22:58

关于摄像机图像跳动问题应该是自动光圈问题。可以用东西遮住一部分镜头,或改变镜头的方向。让图像明暗发生变化,看图像是否还在跳动。目前有许多自动光圈镜头,当感光处于光圈变化临界点时,自动光圈处于交替变化,此时在监视器上图像不跳,而在硬盘录像机或画面分割器上图像就跳动。


作者: win0715    时间: 2006-6-19 14:31
1、接触不良;2、镜头光圈没打开;3、电源供电不够或不稳定。4、环境干扰。。
作者: asmer    时间: 2006-6-20 23:22
听起来不像是干扰的问题,看看楼主的现场环境有没有干扰源了。像是电梯,高压电等等。如果觉得是干扰的问题,楼主可以打13366169688,电梯干扰这块我见得比较多,应该有办法解决。主要问题就是变频电机。
作者: renyi1988    时间: 2006-6-21 08:32
你把变压器换个大点的功率试试,换成2A的试下,有可能是变压器的电压不够
作者: cyguoting    时间: 2006-6-21 09:07
电源不稳定,你是不是集中供电的?
作者: 王如连    时间: 2006-6-21 09:09

如果换摄像机还没有解决问题的话, 那可能就是电源的问题啦, 以前我也遇过类似的问题.

专营:电视监控.防盗报警.集团电话.

箱:wrlok123@sina.com

QQ:453462715

电话:05193383685


作者: 怒海狂鱼    时间: 2006-6-21 09:21

因该是你电源问题。电压底了镜头没有完全打开。还有你说的干扰能说的再清楚点。如果是有黑条在屏幕上下动的那就是你的电源问题。(是变压器的滤波电路或者电容引起的)。


作者: 雷仔无线传输    时间: 2006-6-21 10:26
很有可能是电源问题,楼主自己也说了电压比较低,检查一下电路吧
作者: fmtv2005    时间: 2006-6-21 10:39

我也曾碰过同样的问题,结果是视频线与视频卡中间的连接有问题!视频卡的接头有没有问题?可以把有问题的三路换接到其他接头上,看看是不是还有同样问题?用排除法一一排除!


作者: zyking    时间: 2006-6-21 19:00

晕啊,我把别的摄象机接到哪个老是上下跳动的线上,没问题.

可见不是线路和电压的问题.

我以为是摄象机的问题.

可我把换下来的摄象机接到别的头上也没问题.不跳动??

可见也不是摄象机的问题??

请教高手!!


作者: zj2004    时间: 2006-6-22 14:23
11V的电压是正常的啊。对换后不是都没跳了吗?就不要钻牛角尖了呀,嘿嘿。我以为还是线缆接触不良,或者有虚焊现象。