千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请问怎么样检测装了很久的红外对射是否失效. [打印本页]
作者: jycafecat 时间: 2006-5-31 22:55
标题: 请问怎么样检测装了很久的红外对射是否失效.
请问怎么样检测装了很久的红外对射是否失效.?谢谢
作者: xiedoc 时间: 2006-6-1 10:25
我的方法是去听继电器的声音。不知道其他高人用的什么法子
作者: wongzl 时间: 2006-6-1 11:21
直接用人体或不透光的物体去模拟入侵啊,
还可以用手机或遥控器,详情见以下连接:
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=81&ID=230542&page=1
《对射探头检测小窍门》
[此贴子已经被作者于2006-6-1 11:24:30编辑过]
作者: jarry130 时间: 2006-6-2 22:02
楼主别理楼上的,纯粹瞎诌,最好最简单的方法就是测试系统报警,系统OK了,那还有什么问题呢!
作者: matop 时间: 2006-6-4 15:50
刚刚才看了一个帖子
你去看看吧
就在这个版块
作者: afw00712 时间: 2006-6-4 22:08
万用表量会不。。。
作者: 混的不好 时间: 2006-6-5 11:37
这个应该不是问题吧?
作者: snowpeak27 时间: 2006-6-28 16:03
测量输出就可以
作者: zzaijiang 时间: 2006-6-29 10:18
以下是引用afw00712在2006-6-4 22:08:00的发言:
万用表量会不。。。
万用表打一下有没有输出就完了啊....
唉...
作者: 粤涯 时间: 2006-6-29 11:02
用块纸板去不同区域遮挡,看是否报警!
作者: 小黑鸟 时间: 2006-6-29 21:27
大家说的都不错,但是你最好是布防情况下一个一个试,有信号也要有的回主机,要报警才有效,不要嫌繁,老板不会认为这个会吵到他,还会认为你这样很负责,设备效果很好,有威慑呢!~!~一点自己的经验
作者: 江上愚者 时间: 2006-7-5 20:41
听继电器不可行.有时继电器有吸合声但实际输出无变化.最好用万用表量
作者: joyxi 时间: 2006-7-6 17:55
用万用笔比较好一点,布防报警烦,人家看到你在调试报警,觉得你这个东西老坏.
作者: 安邦智能 时间: 2006-7-7 14:11
以下是引用jarry130在2006-6-2 22:02:00的发言:
楼主别理楼上的,纯粹瞎诌,最好最简单的方法就是测试系统报警,系统OK了,那还有什么问题呢!
赞同!
作者: 安邦智能 时间: 2006-7-7 14:12
以下是引用小黑鸟在2006-6-29 21:27:00的发言:大家说的都不错,但是你最好是布防情况下一个一个试,有信号也要有的回主机,要报警才有效,不要嫌繁,老板不会认为这个会吵到他,还会认为你这样很负责,设备效果很好,有威慑呢!~!~一点自己的经验
非常之赞同。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |