标题: 奇怪的视频干扰问题!急!

最近做了一个工程,很郁闷,视频干扰问题困扰我一个月到目前还是没有一点办法!请教!

是一个会议室,面积大概是200平米,所有线管都是铁管,(但是铁管没有接地)直接从顶面混凝土上打吊筋下来固定的。视频设备有两台影碟机 1台摄像头 显示设备是:投影机和15寸液晶显示屏,视频用一台兆科矩阵做切换。

现在问题是:用监视器和投影机看摄像头有严重的斜纹干扰,监视器看两台碟机均无干扰,投影机看碟机有时候有干扰有时候没有干扰,(摄像头如果和液晶监视器接在一个地线上干扰现象更加严重,不接地线也很严重,现在就接了一跟悬浮的地线,就是铁管里面的一跟线,一头接摄像机的地,另1头悬浮,这样干扰最轻,但是还是有干扰)

已经试验过的做法:把摄像头换成SONY DV用电池供电,液晶显示屏和投影用UPS电源供电不能消除干扰,把强电井的进线380V开关拉掉现象不变。

把摄像头的75-5视频输出线直接给显示屏,不经过视频矩阵,摄像头用SONY DV,线用铁管里面的线也有干扰,只是干扰又轻微一点,但是依然存在

现在测量摄像头的屏蔽线和矩阵外壳之间有75V左右的交流电压

不知道为什么有这个电压存在?

现在我真是一点办法都没有,工程都拖了两个月了,郁闷啊!

希望有高人能指点指点!谢谢

[此贴子已经被作者于2006-5-31 13:47:06编辑过]

作者: dd218    时间: 2006-5-31 14:50

那那个电位差说明什么呢?


作者: dd218    时间: 2006-5-31 14:53
忘记说一点了,我用电脑传输VGA信号给投影机没有任何干扰!
作者: crcj    时间: 2006-5-31 21:22

电源50Hz干扰,因为一般电源地电位不等引起干扰的现象是不断滚动的横条纹

请问如果是这种干扰,应怎么解决呀


作者: heml    时间: 2006-5-31 23:01

斜纹干扰属于高频干扰(大于15625MHz),根据你描述的情况,应该属于短波无线干扰。你使用的监视终端不同,会产生不同的干扰程度,说明传输线两端的设备阻抗有差异。你可以采用高频可变频调制解调器处理信号,让它彻底躲开干扰的频谱,就能彻底解决问题。如果不行,请与我们联系,为你免费技术指导。肯定能解决你的问题。

  你所说的设备地间有交流电压,这是使用开关电源的的设备的通病(在没有全部设备接地时)。它是由开关电源的浮地电容造成的。

[此贴子已经被作者于2006-5-31 23:08:46编辑过]

作者: wongzl    时间: 2006-6-1 00:06
有可能是监视器的行频干扰,更换监视器,或试将监视器外壳接地,同时观察视频线的屏蔽编织层与所有中心设备的外壳之间的电位差变化。
作者: maoyi81    时间: 2006-6-1 09:14

"现在测量摄像头的屏蔽线和矩阵外壳之间有75V左右的交流电压"

根据你所说的这一条说明是强电干挠了,要检查一下供电线路,有没有火线,地线,零线接错的情况;走线的钢管是否带电,最好接地.另外找一个功能强一点的稳压电源试试,以提供干净的电源.


作者: kt_sky371    时间: 2006-6-1 09:34

看钢管中的线路是否有漏电情况!


作者: hengsheng256    时间: 2006-6-1 10:51
统一接地  彻底解决  
作者: asdf3177    时间: 2006-6-1 11:12
现场是什么环镜?
作者: lxsong2002    时间: 2006-6-1 11:44

提个建议:

1。把摄像机和矩阵和投影机用短视频跳线连接。

图像正常:判断为线路干扰

图像不正常:设备有问题

2。把摄像机和投影机安装到位后,另外拉一根同轴电缆测试一下

有时候好多问题是说不清解释不清的,只有自己动手试

以前碰到过这样一个问题 线缆在金属穿线管里一直有干扰,拉出来后就好了

到最后也没搞清楚是怎么回事 


作者: Magic4k    时间: 2006-6-1 15:00

摄象机直流电源与交流电源多交换几次,应该可以解决问题的


作者: dd218    时间: 2006-6-1 15:43

供电线路检查过了,我用UPS只给摄像头和监视器供电,把供电上端闸(上端闸位于强电井离会议室大概30米)拉掉仍然不行!

我的监视器是液晶,我换过监视器也不行,统一在机房做接地后干扰很强烈,没有办法观看。摄像机换过一根视频线没有穿管,干扰减轻,最主要一点就是投影机的干扰时有时无,投影机干扰出现时候,我把投影机电动吊架往上升一点就没有了,等一会又有了,把电动吊架彻底断电,干扰依然存在!

[此贴子已经被作者于2006-6-1 15:47:32编辑过]

作者: 李修理    时间: 2006-6-2 11:03
影谍机的解压板发出的谐波干扰,在6M视频信号波段内的干扰现象,把影碟机电源去掉,试一下。
作者: dd218    时间: 2006-6-2 12:22

非常感谢楼上的朋友,影碟机的电源我都拔掉试过了,也不行


作者: youwen    时间: 2006-6-2 15:31

北京厂家专业从事监控设备生产产品 监控器材 监控主机 监控方案设计 电视监控系统等、防盗报警系统。这里现在有一些技术性的知识。大家自己来看。


监控摄像机
监控器材
监控 厂商
监控系统
监控


作者: 安邦智能    时间: 2006-6-10 20:56
楼主,你的问题不知解决了吗,没有的话试试我们的抗干扰器,0536-2290110  www.wfanbang.com网站上有资料,可以试用一下,价格特优,并且可以退货
作者: 中国恐龙    时间: 2006-6-10 22:46
这种问题也见过,有时把人搞的焦头烂额的也搞不清种什么毛病.你用排除法先确定哪台设备引起的试试.
作者: liguibin    时间: 2006-6-11 13:44

我觉得应该采用替换法试试,所有设备都替换不同品牌的试试,我就不相信会有鬼


作者: heml    时间: 2006-6-11 14:44
楼主已经用上我们的高频抗干扰器有一段时间了。至于效果怎样。我们不便说,相信楼主有时间会向大家说的。
作者: cf88    时间: 2006-6-11 16:34
老大是不是你的调制解调器啊
作者: liguibin    时间: 2006-6-11 19:09

楼主不厚道,问题都解决却不回贴告知.


作者: 安邦智能    时间: 2006-6-12 13:34
解决了啊?怎么回事啊,能不能告诉我们一下交流交流啊
作者: 桃园一片    时间: 2006-6-13 13:11
你附近是不是有中波差转台,如果有尽量将裸露在外面的线用金属蛇皮管套好,与金属管连接好.同时做好金属管接地.另外一个可能你的电源线上进来的干扰,尽量缩短直流供电线的长度.有可能的话,将供电直流线两端并接一个1000u/25V电解电容(注意极性)。
作者: billy-zhao    时间: 2006-6-13 13:18

做成统一供电,应该没问题,我以前试过。


作者: she4    时间: 2006-6-14 23:51
电路中有没有使用发电机、变压器等设备,你所说的电位差极有可能是这些设备使用不稳定造成的
作者: 华文中创    时间: 2006-6-15 14:53

学习了


作者: dd218    时间: 2006-6-15 16:49

谢谢,各位对我无私的帮助,问题已经解决了,还是电位差的原因,我用了一台兆科的视频隔离器就好了,型号是:ISVID-01

使用效果很好,就是这个东东的价格太高了,不知道有没有同样原理的东东,谢谢了!


作者: andy8632    时间: 2006-6-15 17:31
先做接地。不行的话最简单的就是加抗干扰器。三百左右一个的
作者: asmer    时间: 2006-6-21 00:03
不像是干扰的问题,建议排查一下现场有可能出现的干扰源,工厂的话有可能出现的干扰源像是,变频电机,高压电,泵房等等。主要是变频电机的设备。如果发现有干扰源,楼主可以打13366169688,干扰这块我见得比较多,应该有办法解决。主要问题就是变频电机。
作者: cyguoting    时间: 2006-6-21 09:05
统一接地