千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 图像干扰 [打印本页]

作者: crcj    时间: 2006-5-30 22:18
标题: 图像干扰

各位,请教一下,我在一个岛上沿湖边一周安装了十六个摄像机,最远的有600米左右,有些是一、二百米全用的是SYV-75-5的视频线,现在的情况是有时图像起横条的波纹,有时又不起,最远的要严重一些,近的要好一点的。我加了抗干扰器和视频放大器都试了一下,感觉没什么变化,请问这一般是什么原因引起的干扰呀,急呀


作者: wongzl    时间: 2006-5-30 23:50

接地做了没有?

信号线是架空的还是穿管的?

铁管还是PVC管?

这么长的线路相当于一个大天线,很容易接收到各种干扰信号。


作者: heml    时间: 2006-5-31 10:57

你介绍的情况,属外界干扰的可能性较大。但任何抗干扰设备只能解决线路进入的干扰,不能解决前/后端设备其它原因引入的干扰。因此,在加抗干扰器之前,一定要用监视器确定摄象头本身输出的图象信号是否正常。即使图象正常,如果你使用了视频抗干扰器(非高频抗干扰器),抗干扰的效果也很难达到目的。建议你一定要选择具有高频调制解调的抗干扰器。最后,你必须用单独的监视器在监控室直接查看回传的信号情况,以排除后端设备自身造成的干扰。


作者: asmer    时间: 2006-6-21 00:07

排查一下现场有可能出现的干扰源,工厂的话有可能出现的干扰源像是,变频电机,高压电,泵房等等。主要是变频电机的设备。还有可能就是广播电台,电信发射基站等等是有一定可能的。如果发现有干扰源,楼主可以打13366169688,干扰这块我见得比较多,应该有办法解决。主要问题就是变频电机。


作者: cf88    时间: 2006-6-21 08:19
以下是引用heml在2006-5-31 10:57:00的发言:

如果前面设备到抗干扰器段进入干扰,你再好的抗干扰器也是白搭!
作者: lnhaojun    时间: 2013-3-19 19:33
学习,顶,再学习,再顶
作者: tuhuangze    时间: 2013-3-25 21:57
顶.........,积分收集中。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2