1 电源系统的防雷保护对象

    根据国际电工委员会所拟定的IEC1312《闪电电源脉冲的防护》标准,http://anfang.matop.com一般电源系统(不包括发电系统)、应在其LPZI雷电保护区。在此区域,不易遭受直击雷,所感应的雷电电流不大于20KA,电压、不高于6KA。其防雷保护对象有两个方面:

    (1)、 电源输入、输出端口的防雷

    不同电源系统设备千差万别,这里以通信电源为例。通信电源一般有交流配电、直流配电、整流模块、监控模块等单元。交流配电单元整流模块的输入端都应设计防雷网络来吸收雷电流,抑制雷电引起的尖峰电压。这样对整流系统来说,理想的情况是,交流配电单元的防雷网络吸收掉大部分雷电流,并将浪涌电压抑制在远低于6KA的水平,整流模块内的防雷网络再吸收掉剩下的雷电流,并将浪涌电压箝位在模块内器件能承受的水平。这样,才能保证电源系统既有效防雷,又能尽量延长防雷器件的寿命。

    (2)、 电源通信端口的防雷

    当电源系统通过电话线进行远程通信时,通信电缆就可能引入雷电。雷电进入电源系统通信用的调制解调器或系统的端口时,就可能使其损坏。

    通信线路的防雷首先要了解线路上的电压水平,http://anfang.matop.com据此来选择防雷器件。其次,要注意不能影响通信质量,如产生误码等。

2 电源系统耐雷电冲击指标

    (1)、 高、低压电力电缆耐雷电冲击指标
表1 电力电缆雷电冲击指标
电力电缆类型额定电压模拟雷电冲击电压波
电压峰值(KV)、(1.2/50μs)
高压电力电缆1000075
660060
低压电力电缆220/3806
    注:对于高压电力电缆,是指在热状态下的耐受电压值,其雷电冲击耐受电压值应不超过相应电压等级电力设备的最高值。

    (2)、 电源系统设备耐雷电冲击指标

    根据设备安装地点和额定工作电压的不同,一般电源系统按耐雷电冲击指标可分为5类,这里乃以通信电源系统为例,其耐雷电冲击不小于表2所示的数值。

表1 通信电源系统耐雷电冲击指标
类别设备名称额定电压(V)混合雷电冲击波
模拟雷电压冲击波电压峰值(KV)、
(1.2/50μs)
模拟雷电流冲击波电流峰值(KA)、
(8/20μs)
5电力变压器100007520
交流稳压器66006020
4市电油机转换屏220/38042
交流配电屏
低压配电屏
备用发电机
3整流器220/3802.51.25
交流不间断电源(UPS)
2直流配电屏直流-24V-48V或-60V1.50.75
1通信设备机架电源交流入口(由不间断电源供电)220/3800.50.25
DC/AC逆变器直流-24V-48V或-60V
DC/DC变换器
通信设备机架直流电源入口
    注:当设备安装在不同的环境下,应采用相应类别的指标。


3 电源系统防雷措施

(1)、 电力线路防雷措施

表3 地埋电力电缆与地埋通信电缆的隔距
地埋电力电缆额定电压最小隔距(M)
平行交叉跨越
35KV以下0.50.5(0.25)
    注:地下电缆采用外加保护措施时,可采用表中括号内数值

(2)、 电源设备防雷措施

(3)、太阳能电池、风力发电机、市电混合供电系统防雷措施

(4)、电源建筑防雷措施