标题: 差压开关的差压设定
<p>楼控系统中,<a href="http://www.szdwd.com/ShowProduct.asp?id=1208"><font color="#e70808">差压开关</font></a>主要有下面几方面的用途,不同的使用压差值设定值也不同:</p><p>1.用于检测风机和空调机组的运行状态,方便性、可靠性和价格都优于风流开关。压差值一般设定在20~40PA。</p><p>2.用于监测空调初效、中效、高效过滤网的状态。初效过滤网的压差值一般设定在50~100PA,中效过滤网的压差值一般设定在100~250PA,高效过滤网的压差值一般设定在250~500PA</p><p>上面是本人的心得,欢迎讨论。</p><p>&nbsp;</p><a href="http://www.szdwd.com/ShowProduct.asp?id=1208">[attach]28293[/attach]<br/></a>
[此贴子已经被作者于2006-7-3 21:23:57编辑过]


作者: xj_pengyu    时间: 2006-5-27 10:08
<p>谢谢楼主</p>
作者: hdj    时间: 2006-5-27 10:42
值得参考!谢谢!
作者: ddrsun    时间: 2006-5-27 14:54
非常感谢
作者: CHJFENG    时间: 2006-5-29 16:43
一般不测感觉行就好!
作者: zhaoer01    时间: 2006-6-1 00:11
什么?我们这初效在400pa中效在200-250pa高效在150-200pa 谁对啊?
作者: 诲人不倦    时间: 2006-6-5 12:41
楼主的基本正确,空调机组一般初效过滤器初阻力在30PA,终阻力为50PA,所以报警点设在50(灵敏)或100(基本不报警)都可以,中效过滤器初阻力在80PA,终阻力为120PA,在120PA以上设定即可,这些知识学暖通专业的是基本常识,应向他们请教。
作者: 不阴天    时间: 2006-6-19 10:20
学习
作者: dwd1109    时间: 2006-6-22 09:48
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2006-7-3 21:30:03编辑过]


作者: xm1209xm    时间: 2006-6-27 15:51
学习中。。。。。
作者: dijun    时间: 2006-6-29 13:09
受教了
作者: lilizhang_nj    时间: 2006-6-30 15:29
<p>呵呵,学习了</p><p></p>
作者: hvacbasha    时间: 2006-6-30 16:52
别在这儿误人子弟了.去暖通空调网去找找资料吧,也不嫌丢人现眼.
作者: huangzuoying    时间: 2006-7-1 20:52
多谢楼主了
作者: gong2005    时间: 2006-7-3 10:08
检测新风机运行状态。我都设置压差值在50PA
作者: dijun    时间: 2006-7-14 13:51
<p>谢谢</p>
作者: tommyoung    时间: 2006-7-14 14:41
<p>数值是设计院给出的~~~</p>
作者: bianzhigang    时间: 2006-7-16 11:48
<p>大家说得很对,向大家学习。</p>
作者: dwd1109    时间: 2006-9-28 08:28

作者: bensonlyj    时间: 2006-11-28 13:11

作者: dwd1109    时间: 2007-3-10 10:51

作者: 想上就上    时间: 2007-3-12 14:11

作者: 板寸    时间: 2007-3-15 08:35
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tommyoung</i>在2006-7-14 14:41:00的发言:</b><br/><p>数值是设计院给出的~~~</p></div><p>问题是现在很少有项目是设计院进行了详细设计,通常业主或代建都在设计上少花钱或不花钱,所以拿不到应该设计院提供的工艺参数.</p>
作者: spr01    时间: 2007-3-15 18:58
多谢楼主了
作者: dwd1109    时间: 2007-5-26 10:03

作者: 滄海一溧    时间: 2007-5-30 10:06
<p>顶下,,学习中,,</p>
作者: tiger1981    时间: 2007-6-1 11:12
值得参考!谢谢!
作者: ysxu2001    时间: 2007-6-1 13:40
风机压差一般我是做的60
作者: dwd1109    时间: 2007-7-21 10:23

作者: chafujian    时间: 2007-8-16 13:38
基本没用的东西
作者: dijun    时间: 2007-8-30 10:11
受教了
作者: minchf    时间: 2007-9-14 10:56
<p>好的,学习了,以后卖这东西的时候,可以显得更专业了</p>
作者: dwd1109    时间: 2008-3-10 11:32

作者: ArrowLoo    时间: 2009-6-9 16:27
<p>学习了!</p>
作者: ScholarZ    时间: 2009-6-9 16:37
<p>学习</p>
作者: jinjinsun    时间: 2009-6-10 11:33
<p>压差设定值除了设计院给之外,现场调试人员也需具备相应的暖通知识</p>