本人最近接了一个工程,有个问题和大家讨论,请各位大虾不吝赐教。
共15栋厂房,每栋厂房平均15个点(最少的一栋就一个,最多的26个),每栋厂房间距约30米,监控中心距离最远的点大约400米(线缆长度)。
我想请教的是,线缆的室外走线用什么方式较好?由于厂区内的电缆井不能使用,只能采用架空敷设的办法。
视频线缆直接架空走,肯定不行,线太多了!好要考虑室外因素,用光缆成本又太高,还有没有更好的方法?
应该不用这么多线吧,用同轴电览“一线通”就可以解决这个问题。
QQ:184963540
谢谢楼上的二位,160多跟线缆扎在一起架空走,首先同轴电缆的传输距离达不到,而且室外露天布放还要考虑防护问题,第二还要考虑美观。最关键一点安全问题,台风一刮晃来晃去也很危险。
考虑过用双绞线传输,但好像国产的超五类大多数电缆不多,价格也很贵。
还有没有哪位大虾有高招?兄弟我这先谢谢了!!!
听说共缆可以解决这样的问题,坛子里这样的解绍很多,搜一下
建议你采用双绞线传输,400米距离的直接采用非屏蔽8芯网线就可以的,一条线可以同时传输四路图象..
如有意向进一步了解相关产品的资料,可登陆我公司网站参考:www.vtts.cn
同轴电览“一线通”可以传十公里呀,而且有室外版的呀?
同轴电缆“一线通”:
◆ 一线通设备提供可接驳:摄像机视频、音频、云台数据控制、同轴电缆网内电话互通指挥、红外报警、灯光控制,完全在一条同轴线内搞定!
◆ 长距离传输方圆10平方公里,摄像机、视音频信号广电级标准,图像、声音特别清晰;云台控制速度更快!
◆ 双供电为摄像机提供12V电源!
◆ 一根视频线进机房,比传统安装方式节约70 %费用、安装更加简单快捷,视频一进二出。
QQ:184963540
MSN:airou@hotmail.com