标题: 诚征高手:房间高精度温度控制正负0.1度 [打印本页]

作者: rocky11111    时间: 2006-5-19 15:30
标题: 诚征高手:房间高精度温度控制正负0.1度
<p>有没有哪个高手做过?能否沟通一下?我这有个项目需要做正负0.1度控制,如果可以的话,大家可以合作。QQ:626095332,MAIL:<a href="mailto:rocky11111@163.com">rocky11111@163.com</a></p>
作者: autoyx    时间: 2006-5-19 17:54
<p>需要&nbsp; 智能控制方法, 常规的方法难做, 另外, 0.1度的精度也是一个难题</p><p><a href="http://www.autoyx.com/">http://www.autoyx.com/</a></p>
[此贴子已经被作者于2006-5-19 17:57:54编辑过]


作者: hdj    时间: 2006-5-20 09:35
我觉得很可能做不到,你可以想想,外界稍微干扰一下,温度就会波动超过0.1度.
作者: dwd1109    时间: 2006-5-20 16:49
不可能
作者: sagiwang    时间: 2006-5-20 18:14
honeywell以前在上海杜邦做个一个正负0.1的项目,是在某个工作层面上(比如1米)维持这样一个精度。我的理解是,首先控制器必须是32位的,传感器的精度应比0.1高一个级别,考虑honeywell STTD传感器,另外高精密空调的出风温度应控制在0.2左右,至少0.5,再加上多级补偿,孔板送风,并从被调间的建筑设计。,建筑材料,多方面考虑,或许能够做出来,刚才说的那个0.1的好像是老外调的。
作者: sagiwang    时间: 2006-5-20 18:17
对了,建议楼主去联系一下,北京银燕的总工,他做过0.06度的,国内这方面的权威哦!
作者: ddrsun    时间: 2006-5-20 18:27
我们做过精度在0.05的工程,现在可以在0.02 。我们做过很多高精度工程。美国奥莱斯楼宇自控华北服务中心&nbsp; 孙风宝13240010744&nbsp;&nbsp; 我的群18990277&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我这有 清华大学千级净化实验室方案 我们做的。
作者: ddrsun    时间: 2006-5-20 18:36
<p>我们产品现在可以控制在 0.02,原来做过的工程控制在0.05。我们做过很多高精度的工程,清华大学千级净化实验室就是我们做的 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 美国奥莱斯楼宇自控华北服务中心&nbsp; 孙风宝&nbsp;&nbsp; QQ:46033262&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13240010744</p>
作者: ddrsun    时间: 2006-5-20 18:38
所谓的精度是在一定的范围内。
作者: kv3000    时间: 2006-5-23 10:47
精度做这么高的,很难,上面说的值得怀疑!
作者: whld722    时间: 2006-5-23 12:42
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kv3000</i>在2006-5-23 10:47:00的发言:</b><br/>精度做这么高的,很难,上面说的值得怀疑!</div><p>同意楼上的观点!那么高的精度,只能限于特定的范围内!</p><p></p>
作者: firstjoin    时间: 2006-5-23 14:37
<div class="quote"><b>以下是引用<i>whld722</i>在2006-5-23 12:42:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>kv3000</i>在2006-5-23 10:47:00的发言:</b><br/>精度做这么高的,很难,上面说的值得怀疑!</div><p>同意楼上的观点!那么高的精度,只能限于特定的范围内!</p><p></p></div><p>我们有一个±0.1℃的项目,上海检测中心,正在做,可以和我们联系,共同研究!</p><p>025-52763330&nbsp;&nbsp; 东大</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-23 14:37:43编辑过]


作者: CHJFENG    时间: 2006-5-24 12:38
<p>晕到,传感器精度能到0。02吗???</p><p>5楼说得有道理</p><p>其他说能行的的估计都是做业务的!!</p>
作者: linlidan    时间: 2006-5-24 14:05
<p>觉得楼上说的有理</p>
作者: ddrsun    时间: 2006-5-24 20:54
<p>工程都已经做完了。我是做业务还是技术 跟精度没关系。当然不是普通传感器。13240010744&nbsp; 奥莱斯华北服务中心&nbsp; 孙风宝 。有疑问可以来我们公司看看。看完了再说不晚。</p>
作者: zdmbj    时间: 2006-5-24 22:19
楼上的哥们能不能把方案给大家亮亮?
作者: ajapplee    时间: 2006-5-25 09:17
<p>我觉得这个精度具体要看控制空间的大小,一个开放式的空间的话你怎么样也做不到0.1的精度。另外空间太大了也不可能。所以说受外界影响小,空间不是很大的话才有可能,比如说冰箱,冰柜那种。这种基本可以做到恒温。</p>
作者: ddrsun    时间: 2006-5-25 20:41
<p>我这么说都有人不信?我的qq前面都有。可以加我。我把材料给你们看看也无妨。我们做过很多</p><p class="1" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">高精度项目</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></p><p></p>
作者: hvac    时间: 2006-5-26 10:17
这种case,工艺比自控关键的多,在这里问,有点缘木求鱼的味道。<br/>
作者: ddrsun    时间: 2006-5-26 21:12
<p>当然,各个方面都不能缺少。这项目甲方要求0.05。我们做得实际运行是在0.03。如果精度在0.1我们做过n 多这样的工程 呵呵</p>
作者: hvac    时间: 2006-5-27 07:41
请教一下楼上,您的温度传感器精度是多少?价格多少?检定周期是多久,是那里的实验室检定的,每次的检定费是多少?<br/>
作者: ddrsun    时间: 2006-5-27 15:05
<p>传感器是国家科研成果,专门定做的。有时间我会把这个工程案例发表一下。</p>
作者: yirizm    时间: 2006-5-27 15:17
<p>空调系统,控制环境都要根据具体情况具体考虑,光选传感器就够你玩的了,没有人不到现场就能保证你控制在0.1内,说可以的都是搞销售的.</p>
作者: hvac    时间: 2006-5-27 19:51
你要做到0.03, 传感器至少要0.01度吧,还要加上模数转换的误差。<br/>国内有哪家实验室可以做这种精度的检定,一年送国外检一次,花费不起呀。<br/>验收时还要请第三方检测才算数,不会是看看你们自已的显示屏吧。<br/>国内的大多数工程,说起来象模象样,做起又是另一回事。<br/>
作者: 56er786    时间: 2006-5-27 23:55
<p>这是可以做到的,对硬件和环境的要求很高</p>
作者: ddrsun    时间: 2006-5-30 19:42
<p>这样说有意义么?你可以联系我。或给我个你的联系方式。我联系你。搞技术需要研究为什么。你老说不可能。有什么意思?我希望是互相讨论问题。这个互相猜忌。没劲!!!!!!!!。如果有机会,希望你看了再说。工程就在北京。ok?这位哥们明显对销售有偏见,就算我是销售怎么了?</p>
作者: hvac    时间: 2006-5-30 20:03
我也是搞技术的,见过太多的甲方,什么要求都敢提,乙方什么单都敢接,最后验收时指着温控器的液晶屏,你看,25.00度,一动也动,精度达到0.01度。<br/>当然温度0.1度,湿度2%以内,做出来绝对没问题,但是要花多少代价?包括维护。国内能这么做的业主极少。<br/>当然不排除贵公司做过这样的case, 不过最好检查一下,你们的验收书上有没有第三方的检测报告,如果是国内的实验室做的检测,最好还要检查一下检测仪器的检定书(这是检测报告上必备的附件),免得大家一起糊弄。<br/>
作者: ddrsun    时间: 2006-5-31 22:38
<p>关于第三方检测我要去问问具体负责的工程师,因为温度变送器是自己研发的,经过中国计量院标定的!第三方也没有这样好的传感器!17楼和19楼说的都很正确!的确工艺很重要,但是我们有我们自己独特的控制方式!有成功经验!</p><p>楼上的朋友,我喜欢,非常感谢您的问题。我的qq46033262&nbsp; 有空聊聊</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-31 22:39:31编辑过]


作者: hvac    时间: 2006-5-31 23:24
传感器与检测仪器是两回事。<br/>有一个朋友做精密电子秤,分辨率1mg,据说一套标准砝码价值数百万,平时的存放温湿度还有要求,还要气体保护,比得上他的全部家当,让人家做一定检定就要数万元。<br/><br/>
作者: ddrsun    时间: 2006-6-1 20:45
<p>中国计量院鉴定的</p>
作者: weibinye    时间: 2006-6-1 23:25
<p>+-0.05?我晕,不知道楼上是做什么的,有什么地方需要这么高的精度啊</p><p>能做到这地步的,那是要看暖通设计者的才华,我们自控算老几.</p><p>冷源热源有没有这么稳定?被控制区没负荷变化?</p><p>0.1的精度倒是可以做到,不过要看整个系统的设计者了.</p>
作者: ddrsun    时间: 2006-6-3 15:53
清华大学千级净化实验室&nbsp;&nbsp; 实际运行在正负0.03&nbsp;&nbsp; 我说的是静态条件下
作者: 诲人不倦    时间: 2006-6-5 12:20
0.1度控制不难达到,本人从1996年起至今做过5个0.1度净化厂房工程,控制面积从20平米到150平米都有,每个工程达到高精度的房间超过10个。要点有5点:1)温度传感器采用特制型,温度每变化0.1度输出达到0.2V以上。2)采用三级电加热分0.5度、0.3度、0.1度三级控制。3)DDC AI输入16BIT、AO输出12BIT&nbsp; 4)、5)、小儿科的东西,不提了。0.02度怎么达到,本人还真想求教,你的计量器具是什么?如何计量的?有标准计量单位(国家气象局、中国计量院,国防科工委304所?)的现场检测报告吗?如果在恒温槽里,精度还可以再高,在空气中靠什么保证?多大控制面积?如何保证均衡?本人有点孤漏寡闻!
作者: 诲人不倦    时间: 2006-6-5 13:17
不好意思,没看见中间的一部分贴。计量器具的检定要求检定设备比被检定对象至少高一个数量级,如检定0.1度,要求检定器具精度至少0.01度(本人手里就有),中国计量院的检测单位是标准物质检测中心,用于大气环境的温度检测好像也就这个精度了。我们就是专门生产高精度传感器的,我们的检测设备都是他们标定的(也就到0.1度),产品每年还都在他们那检测,怎么他们不告诉我们他们还有这么先进的手段呢?我们的大把银子不是白花了吗?能提供他们的检测报告复印件吗?谢谢!
作者: 摇摆    时间: 2006-6-5 15:56
<p>我是做仪表的,</p><p>从技术角度上,我感觉实现0.02的精度很难.</p>
作者: 不阴天    时间: 2006-6-16 09:15
<p>我现在也有一个高精度的温度控制,正负0.1度,难死我了,传感器都难找,还好是控制水温。</p><p>房间温度,有混合气流呀,会有混合不平均的问题,这怎么解决???</p><p></p>
作者: 不阴天    时间: 2006-6-16 09:19
<p>我听说过有人做了一个亿立方米的精度0.1的恒温箱,用了六个传感器,还有什么混风扇。</p><p>难!!!谁做了千万要给大家消息</p>
作者: yellowhe    时间: 2006-6-18 20:43
<p>不可能实现的</p><p></p><p>VASALA和ROTRONIC的温湿度传感器最高只能做到0。2度!!!</p><p>最基本的概念:要控制在0。1度的范围,传感器精度至少要高一个数量级;</p><p>楼上居然有人说可以控制在0。02度!!!!哈哈哈</p><p></p><p>到底懂不懂啊!</p><p>去算一下DDC的AI通道的分辨率吧!!!不要为自己所卖的东西胡乱吹!!!</p>
[此贴子已经被作者于2006-6-18 20:45:29编辑过]


作者: 不阴天    时间: 2006-6-20 16:42
我听说有人做过一个恒温箱式的柜子一立方米多,用了6个传感器取平均值。房子这么大!!!0.1的精度,那位做了赶紧通知大家学习一下。
[此贴子已经被作者于2006-6-20 16:43:28编辑过]


作者: 不阴天    时间: 2006-6-20 16:46
<p>楼主要求的精度可能是在显示上只允许有正负1的波动吧!!</p>
作者: buaazy    时间: 2006-6-21 10:34
<p>能不能做到0。1度或是更小,主要是有两个因素决定的,一个传感器的精度,另一个是执行系统的分辨率,这两个是先决条件,上面说可以做到0。02度,也就是说传感器的精度至少为0。01度,那校准这个传感器的传感器精度要求的就太高的,另外执行系统也很难达到这个精度。</p>
作者: xm1209xm    时间: 2006-6-27 16:01
看看 有什么要说的 呵呵
作者: 上海蓝程    时间: 2006-6-27 18:08
<p>应用在什么场合啊?</p><p></p>