千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于一个380V的菜鸟问题 [打印本页]

作者: 我是不是    时间: 2006-5-17 21:13
标题: [求助]关于一个380V的菜鸟问题
 我是这个行业的菜鸟,请教高手一个菜鸟问题,我从一个380V的UPS的进线桩头,并接了一根大概2米长的线,输入到一个电压传感器中,但是接完了以后发现,这根线的外皮上印的字是300V,不知道这种规格的线用来传380V的电压会有什么问题吗?
作者: fkeriu    时间: 2006-5-18 14:39

一般不会有问题。但是,在监理验收的时候,会有麻烦。

如果以后做,还是不要这样了。


作者: wyolk    时间: 2006-5-19 11:42
哈哈.接是可以滴~但,不规范,验收的时候就...........
作者: 我是不是    时间: 2006-5-19 21:27
非常感谢楼上两位,只要实际使用没有问题就放心了,因为这是一个小项目,没有监理.
作者: hdq211    时间: 2006-5-20 22:16

偷工减料


作者: tigeryan    时间: 2006-5-21 15:49

2m长,还有什么好说的,换成500V.对谁都好.

如果你们公司想要做强,建议最好得重小事做起.


作者: 兰州康利达    时间: 2006-5-21 18:19
应该要小心一点,虽然勉强可以用,但是你要知道,380v的动力电,如果发生击穿,后果可不一般!!
作者: leijun1978    时间: 2006-6-12 15:49

偷工减料