千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 六类网线水晶头制作? [打印本页]

作者: gs15    时间: 2006-5-17 10:07
标题: 六类网线水晶头制作?
最近有个工程要求用六类网线,我从来没做过六类网线的,想问下是不是和五类的一样啊?
作者: bingyu168    时间: 2006-5-17 14:19
<p>呵呵,六类和超五类系统的区别非常大.六类在施工方面要求的非常严格,而且不建议自己做跳线,因为自己做的跳线一般通不过FLUKE测试.你要是想了解更多,可以找个供货商了解一下,那样会清楚的多.</p>
作者: gs15    时间: 2006-5-18 09:25
<p>是一个教室,有二十几台电脑,组个局域网,要求一千兆,就这样,超五类能不能达到这种要求?</p><p>现在签的合同上是六类,就是不知道晶头的接法是不是和超五类一样,至于福禄克测试到不需要</p><p>只有能连网就行,用于多媒体教学。</p>
作者: ahhfnp    时间: 2006-5-18 09:49
六类和五类作法差不多。只是六类水晶头空径比五类粗
作者: 网络耕耘者    时间: 2006-5-18 10:08
六类和超五类线序排列是一样的,只是六类水晶头内多了一个塑料小插件。
作者: 乐诗怡    时间: 2006-5-18 10:11
  建议楼主选用成品跳线,在性能及测试上均能保证!但因有时会出现长度不等的需要,客户会自己加工。下图是美国GCI的6类水晶头的加工释义图,请参考,希望能有所帮助:[attach]28191[/attach]<br/>
作者: 网络耕耘者    时间: 2006-5-18 10:20
<p>你说不用FLUKE测试只要能连网就行那又要六类岂不浪费?既然花钱搞了六类就测一下才能知道系统能否达到六类。</p><p>上海要测试可联系我司是综合布线全系列产品供应商(民族品牌)13564467581 张</p>
作者: gs15    时间: 2006-5-18 12:07
<p>销售是这样签的我也没法</p>
作者: gs15    时间: 2006-5-18 12:10
<p>顺便问下,超五类能不能达到1000兆的要求</p>
作者: 网络耕耘者    时间: 2006-5-18 16:46
经过测试合格的5E系统的传输速率也能达到1000Mbps.