千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 解决控制线长度的问题 [打印本页]
作者: zhuanjia 时间: 2006-5-15 00:02
标题: 解决控制线长度的问题
各位前辈:
本人遇到一个非常棘手的问题:有个项目要装10恒速球,通过RS485方式控制。如果布线是手握手的方式连接的话,长度要过三千米,超过了485的通信距离。如果采取从矩阵为中心,以星型结构方式连接前端,最远的球不会超过一千米。我对采取星型结构的控制连接方式没有实践过。我以前都是采取手握手的方式连接的。
请问,如果采取星型结构连接会有什么弊端?要注意哪些问题?
作者: 三十九度 时间: 2006-5-15 17:49
可以加RS485-TCP/IP转换模块,如果有厂家提供的总线延伸模块也可以
星型的话,所有前端到主机的距离之和只有1200米
作者: 呆头鹅 时间: 2006-5-16 08:45
不是有485接力器吗?试试看
作者: chenzhiji 时间: 2006-5-16 12:52
你用的是什么控制设备?我们公司的产品就可以解决这样的问题,我们是infinova公司。有意请与028-85560806陈治吉联系!
作者: aurinegjh 时间: 2006-5-16 13:23
1200米只是个485协议的理论值,我做的星型接法的,线缆长度加起来,都有2500米了,都正常,这和线的质量也有很大的关系噢
作者: royqq 时间: 2006-5-16 13:46
加485分配器,一分12,每个输出口都能走到1200米,一个口接一个球,只是建议。。。。。。
作者: baolingxi 时间: 2006-5-16 15:14
很简单的方法:拖几个临时的试下,那样得出来的结果,应该是最实用的
作者: kanny 时间: 2006-5-16 15:43
如果中间传输用光纤,那从前端到光端机的距离又如何计算?请高手指点一二。
lw_km@163.com
作者: xjf1127 时间: 2006-5-16 16:43
加码分配器,就可以了呀
作者: 雪原 时间: 2006-5-16 19:50
个人觉得与线质量很大关系!
作者: kame 时间: 2006-5-16 20:14
485码分配器就可以了,一个端口接一个控制线
作者: hawk9 时间: 2006-5-16 20:41
加中继啊
作者: zhuanjia 时间: 2006-5-22 14:08
485分配器哪里有卖?
作者: 万隆电视网络 时间: 2006-5-23 08:15
学习