小弟负责一工地,共使用了RVV5*0.5 RVV4*0.5 RVV7*0.75 RVV2*1.0四种RVV线缆
监理要求提用所有型号的检验报告
而厂家只提供了RVV5*0.5 RVV7*0.75 RVV4*1.0的检验报告,没有RVV4*0.5,RVV2*1.0,厂家的解释是RVV5*0.5、RVV4*1.0的检验报告已经囊括RVV4*0.5和RVV2*1.0
请问谁的观点正确
厂家的解释是RVV5*0.5、RVV4*1.0的检验报告已经囊括RVV4*0.5和RVV2*1.0
这个应该是正确的,你让厂家给你一个补充证明文件,证明RVV5*0.5、RVV4*1.0的检验报告已经囊括RVV4*0.5和RVV2*1.0,盖个章就可以了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |