千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: RVV线缆的问题 [打印本页]

作者: chena    时间: 2006-5-12 14:51
标题: RVV线缆的问题

小弟负责一工地,共使用了RVV5*0.5 RVV4*0.5 RVV7*0.75 RVV2*1.0四种RVV线缆

监理要求提用所有型号的检验报告

而厂家只提供了RVV5*0.5 RVV7*0.75 RVV4*1.0的检验报告,没有RVV4*0.5,RVV2*1.0,厂家的解释是RVV5*0.5、RVV4*1.0的检验报告已经囊括RVV4*0.5和RVV2*1.0

请问谁的观点正确

 

 

[此贴子已经被作者于2006-5-12 14:52:31编辑过]

作者: 巧哥    时间: 2006-5-13 09:52

厂家的解释是RVV5*0.5、RVV4*1.0的检验报告已经囊括RVV4*0.5和RVV2*1.0

这个应该是正确的,你让厂家给你一个补充证明文件,证明RVV5*0.5、RVV4*1.0的检验报告已经囊括RVV4*0.5和RVV2*1.0,盖个章就可以了






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2