我最近作了个工程,平时电梯里摄像效果还好,就是当电梯启动运行时,干扰就非常的厉害,图像都无法看清,请教各位兄弟姐妹有什么好的解决办法!?~?
作者: matop    时间: 2006-5-12 09:28

主要是一个线材选择


作者: wolf800    时间: 2006-5-12 09:37

如果感兴趣的话我们的视频拓展器也许能为您解决问题!!!详情请登陆www.bjhxkt.com 或 电话垂询 010-82566461


作者: xu7677    时间: 2006-5-12 10:54
摄象机在哪里取的电?
作者: captain01    时间: 2006-5-12 11:39

上面的问题很重要


作者: 少少    时间: 2006-5-12 13:12

论坛是为了帮助别人解决问题的地方,什么找谁要解决这个问题的人,要是大家都帮忙的说出为什么回出现这样的问题,怎么样去解决才是正道,不要留什么联系人,直接说说就行了!


作者: 小妞    时间: 2006-5-12 15:16

电梯摄像干扰的解决

1、施工时,同轴电缆选择120编的软线,绑线时注意在轿箱顶部和电源线远些

2、电梯井道的出线位置一般选择中部随缆节点处,不要从电梯机房出线

3、注意接地要单点接地

4、如果施工很难解决,我建议你加一个视频抗干扰器,效果很明显的。加在摄象机附近,一个不到400元,

12VDC供电的小设备,加上去效果很明显.中智建设内部生产,联系人陈玉琴(北京)13391673598

频抗干扰器工作原理

一、产品简介

RainBow视频信号滤波器主要用于消除视频传输过程中各种电磁信号(如电源线路、电话振铃、微波、广播、马达、电机电器启停等)对视频信号的干扰,效果显著。

使用本产品能有效抑制干扰,解决图像抖动、扭曲、波纹等显示质量问题,保证在恶劣环境中图像传输稳定可靠,并增大有效传输距离(使用SYV75-5同轴电缆可达1000)。

 

二、技术参数

1、输入、输出阻抗:75Ω

2、输入信号电压:1Vp-p

3、带宽:12MHz

4、输入电源:DC12V/0.5A

5、输出电源:DC12V/0.5A

6、工作温度:-2050

7、外形尺寸:90×70×27

8DC12V电源输入内正外负

 

三、安装说明

安装方式见下图,视频输入接信号源如摄像机等,视频输出接传输同轴电缆、在控制中心通过降噪器接主机或监视器;DC12V电源由插座输入;输出电源插头可向其它设备供电。


作者: 小妞    时间: 2006-5-12 15:17

您的电话是多少可以帮您解决


作者: 小妞    时间: 2006-5-12 15:18
要不您打13901285209找梁工
作者: 小妞    时间: 2006-5-12 15:24
寻找虞博您怎么不说话呢
作者: huangqm    时间: 2006-5-13 14:47

电梯干扰是常见现象,需要注意以下几点:

电源一定要单独拉进来,不要使用电梯里的电源.

摄像机安装的时候要与电梯绝缘.

采用抗干扰性强的摄像机,浙江省设计院里出来的一般选用WAT-660MD,WAT-230CD


作者: 寻找虞博    时间: 2006-5-15 10:18
以下是引用xu7677在2006-5-12 10:54:00的发言:
摄象机在哪里取的电?

不好意思 网上不去 ,摄像机是在乔箱上取的电  是由电梯方提供的


作者: 乖咪咪    时间: 2006-5-15 10:36

在轿箱取得电,那效果怎样?