千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助][原创]求助各位高人!嘉信HJD-80的设置问题!! [打印本页]

作者: caishaopu    时间: 2006-5-8 11:16
标题: [求助][原创]求助各位高人!嘉信HJD-80的设置问题!!

这是台老型号的交换机了

最进公司重新布线,把配置都给初始化了,现在基本可以使用,就是有些个别的问题没有解决。

1、外线打进来,总机(8000)如果占线,自动转到下一个分机(8001)依次类推

     现在就是实现不了这个功能

2、外线打进来后,无人接听时挂断后,总机还在想好多声后才断。

     不知道这个问题怎么解决?!


[此贴子已经被作者于2012/10/17 14:37:39编辑过]

作者: 2419068    时间: 2006-6-10 09:08

1,模拟交换机都是以原是第一端口为总机的,如果初始化后无此功能,说明交换机有问题或这个机型无此功能,做一下分机遇忙转移就是啦。

2,外线挂机后分机延时振铃,任何交换机都有,长短不一,按价格而定,价高者短。如一台机16门分机的交换机,1000元振4次,10000元的只要振2次,局用机只有半次。


作者: sungreat    时间: 2006-6-10 16:07

嘉信的机器是在哪里购买的?

第一个问题是你的虚拟总机没有设置好,比如801分机占线转到802分机,外线在第1和第2端口上,在800上设置如下:

1,18*     2,*12*0*01#     *12*0*02#      3,*12*801*01#    *12*801*02#    

4,*12*802*01#   ,*12*802*02#

第二个问题是交换机外线板的问题,通常无法更改。 我是合肥的可以来电QQ:88989272    13695698218


作者: sungreat    时间: 2006-6-10 16:09
完全否定2楼的说法
作者: sihai    时间: 2006-6-10 17:55
2楼第一个方法可行,第二说发是不对的,其实这是交换机中继电路没有忙音监测功能而引起的,好多小交换机都不带此项功能,中联通信的所有型号设备都解决了以上问题.呵呵!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2