标题: 今天早上遇到一个怪现象,请教大家,,,,,,,,,,
今天早上在单位试一个智能球机,球机和电源都是商家发给我的,电源是交流24V,然后485控制器是一个有源的232转485的协转,一开始接上电源,发现没有电,拆电源查看,没问题,再接上,用万用表一量,交流24V正常,就把电源接上球机,信号线也接上,485控制线也接上(但,A.B接反)此协转为有源,我没接电源,
此时在监控软件上,出现一个静止画面(就是当时的画面),紧接着球机有异味出现,马上切断电源,查看球机,发现整个球机里机都是烟,,,已经全部烧掉了,联系厂家,厂家说是因为485线按反了才这样!
想问一下,1:485控制线接反会烧掉整个球机?
2:以上此现象,可能会是什么问题?
作者: asdf3177 时间: 2006-5-6 14:14
一般情况下,接反是不会烧机的,很多球反接都没事,只是不能正常控制
(你的情况可能是个特例,没见过)
可能是球机问题,据体的不能确定
作者: jxrhzhangwei 时间: 2006-5-9 11:35
我想也是啊,接反大不了就是无法控制,不至于烧毁整个球机的,在此谢了,如果还有朋友有类似经历的,还望告之.
作者: 海底老妖 时间: 2006-5-9 13:05
按理说485接反的话最多不能控制也不至于把球烧了啊
我碰到过情况是24V电源和220V连电了,也没有把球机烧坏,只不过把我们的视频服务器给烧坏了
作者: 13714526008 时间: 2006-5-9 15:18
通电后曾有短时间正常工作过,电源的问题比较大点了。一般来讲,球机出厂时都有测试老化过的,但是测试老化的电源并非销售时的配套电源,因为电源是外购的。
确定当时的市电电压是否正常,还有就是测测烧毁后该电源输出是否为24VAC。
作者: 更夫 时间: 2006-5-9 15:51
如果向你说得那样,没可能烧坏球机的。这是球机的问题,最可能是电源方面的问题,比如改球机电源是小于24V的。
作者: liangxiu 时间: 2006-5-9 15:55
我看是球机的问题,,,
作者: 粤涯 时间: 2006-5-9 16:04
485接反最坏就是烧毁通讯口,但一般都没有问题的?可能是球机内部线路部分问题
[此贴子已经被作者于2006-5-9 16:06:41编辑过]
作者: 千里寻觅 时间: 2006-5-9 16:54
485接反 只是不能控制 不会出现这问题 有短暂图像说明球机没问题 有大量黑烟说明是电源问题 你最好测试以下你的电源
作者: 佛山诺臣科技 时间: 2006-5-9 18:16
问题确实可能就出在 485上面,一般 无源的 485接反是没有什么问题的,但是你的是 有源的呀.尤其是非光电隔离的485上面,接反了就会出现电压混乱,然后过热击穿芯片,应该还是很有可能的.
同时你的是 AC24V供电,如果内部整流电路设计不好,就更容易出现问题了.
不过总的来说,还是能够证明一点:该产品质量有问题或者设计有问题.
作者: 混的不好 时间: 2006-5-9 21:25
接反很正常 我也接反过
没理由烧球机啊 [球机里面全是烟] [出现一个静止的画面]
还是电源的问题 不合格产品 找厂家解释清楚
作者: sdgrain 时间: 2006-5-9 23:06
一是产品可能有问题,当然也有可能是接线的问题是不是把220接485上了?
作者: 呆头鹅 时间: 2006-5-10 07:46
485接反不可能烧毁球机,偶经常这样试来试去,都没发生过类似的问题
作者: njw9901 时间: 2006-5-10 08:48
485接反不可能烧毁球机,除非你把24V接到了485接口上了,我就逗过一次
作者: wglhw 时间: 2006-5-10 09:35
看来都挺有经验的啊,不错,顶一下,所有楼上的兄弟。
作者: xz-tz 时间: 2006-5-10 10:09
厂家在胡说
作者: xz-tz 时间: 2006-5-10 10:09
你用的什么品牌的球?
作者: iblis999 时间: 2006-5-10 10:55
我从来都没有遇到过485接反会烧球机的事,定多不能控制而已.