千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯监控 [打印本页]

作者: yesun    时间: 2006-4-29 11:58
标题: 电梯监控

请问电梯里有没有办法考虑用微波传输的无线方案?


作者: soww    时间: 2006-4-29 12:44

作者: 雪原    时间: 2006-4-29 13:29
微波能够传得了吗?
作者: 粤涯    时间: 2006-4-29 13:33
用无线的效果不好,干扰源太多且厉害
作者: dds111999    时间: 2006-4-29 16:31
为什么要用无线呢?难道你的电梯有1000多米的距离!
作者: 杭州易联    时间: 2006-4-29 18:51

电梯监控本身干扰就厉害,再用无线,能行吗?


作者: yesun    时间: 2006-4-30 11:23

都说电梯有干扰?我想电梯的控制(弱电)不分的干扰可能不大?难道电机是变频的吗?火车上的干扰也很大。是不是有相同的地方?大家可以说说干扰源有哪些?


作者: yesun    时间: 2006-4-30 11:31
如果把视频调制在用双绞线上传输的方式怎么样?有没有这样的应用经验?
作者: SupermanTm    时间: 2006-5-2 13:03

无线方式应该是可以的,主要的问题我想应该是在波长和多径传输的重影。

远不是问题,但对于电梯,关键是远近相差很大,最近的时候(例如轿箱停在底部),发射跟接收相距不到1米,这甚至不足一个波长(VHF频段),而远的时候,将是200米(大约相当于40层),发射的功率是比较难掌握的。

此外,电梯井道的四壁会对电磁波信号反射,从而产生信号的多径传输而带来视频图象重影(因为各传输路径的长度不一样,导致信号有各种的延迟时间)。

我在实际的工程尝试过用无线的方法传输(我使用了550MHz UHF 的 CATV 捷变频调制器),但效果并不理想,实验不能算成功。


作者: 千千静听    时间: 2006-5-2 16:49






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2