loqz
积分
帖子
主题
我有18个小区外围的定点监控用彩色枪机,9个电梯轿厢监控,三个内庭一体化中速球,超过200M的视频线用75-5,200M以内的用75-3
现在采用就近取电的方式,从监控中心拉一线主干电源线,用RVV2*1。0到各个弱电井,然后再从各个弱电进接出各个分支到摄像机,用的是RVV2*0。75,并且分支的电源线跟监控线走同一根管(直径20),不知这样有没有错误,请指教
电梯出口的都是用75-5
中速球的控制线用RVV3*0。5
还有主干电源线还有他用,不知用RVV2*1。0的会不会太细,是否用RVVP的
使用道具 举报
摄象机多少供电?
注意要在井道内变压啊,要不图象有干扰的。
主干电源只用于摄象机的话够用啊,还用做其他就不知道了。。。
电源线用不着RVVP啊
怎么没有人有更好的答复呢,我还是不太懂啊
设计的不错,很小心了,
摄像机电源不知道放在哪里,应该用比较好的电源
近距离干扰不大
总体很好
总体很好,楼上的有没搞错啊?
电梯监控要用专门的电梯监控线缆!
监控线可以跟220V的走一起吗?
在线等高手回答啊
最好强电和弱电分开走线!
呵呵 兄弟没问题的 你的才200M 我们500M的都没问题
duo lv le
这是和距离有关系的...
距离短了,,是没有多大的关系的..就像家居环境下的有线电视一样..
可以用上海万世兴的无线视频发射机传输图像和控制信号,这样就可以避免视频线损坏。
www.wesee.com.cn
工程都完工了
电梯现在一般都用随行电缆吧 另电源线和视频线最好分开哦 省得因为线缆的质量问题而对信号质量产生一些影响啊
与供电的电缆一起传输。最远可以传多远啊??
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页