工程完工,测试问题???
<P>工程完工了,是不是必须出示工程的验收报告。使用方向我要验收报告,我们是不是必须要给。我们不想验收因为测试要花钱,工程招标时,我们也没有做这项计划。郁闷中,谢谢了。</P>
作者:
adamsky
时间:
2006-4-17 13:38
工程完工后当然需要验收报告,以及竣工文档。甲方有权利向你要这些东西。验收报告是你送交甲方,让甲方测试验收的。而竣工文档是送交甲方进行保存的。
作者:
网络耕耘者
时间:
2006-4-17 14:36
<P>你合同原来没注明出测试报告可以不答应甲方,甲方要的话可以叫他们自己找测试,你们只要保证系统全通没有短路开路错对等低级错误就行了。因为系统测试能否通过除了施工质量外产品质量同样很关键。如果工程你是包工包料的话可以要求厂家提供测试帮助应该是象征性收费的。</P>
<P>我可以提供FLUKE测试,价优。13564467581张</P>
作者:
jiancong
时间:
2006-4-17 16:20
<P>当然要给了,要不然人家什么放心呢?</P>
作者:
网讯
时间:
2006-4-17 17:12
<P>测试的费用很高</P>
作者:
bloodntear
时间:
2006-4-18 11:04
工程竣工资料里需要测试文件,但不是全部点,抽测就可以。
作者:
hahaha984
时间:
2006-4-18 11:27
<P>是啊,那我们就抽样测量得了,每层测几个点,其它的,我们用万用表测通就行了吧!!这也要费用啊,头儿还说了我。叫我下次这样的事儿要和他商量了在答应他们测试的事儿,我以为工程完事,一定要给他们测试,要不然人家凭什么相信你做的工程合不合格啊,不测试通过,人家怎么给你结款啊!以后要学的东西可真不少啊。哎,。。。。。。。。郁闷</P>
作者:
wfs
时间:
2006-4-22 18:53
用万用表测是不行的,上门测试-FLUCK4000不是很贵!
作者:
亮晶晶
时间:
2006-4-22 23:31
现在就比价格了,我们提供DSP4000测试更便宜。13392805060
作者:
远航
时间:
2006-4-24 11:15
<P>这些东西一般都是随机的测试的,也花不了多少钱的。一般的竣工后我们都会提供一份报告给甲方,</P>
作者:
njpla
时间:
2006-4-24 11:43
<P>按照GB/T50312进行测试。测试费用要看具体情况,不一定非要乙方出钱,现在综合布线利润已经非常薄了,但不合格复检费用乙方肯定要给的。</P>
作者:
hahaha984
时间:
2006-4-24 13:20
谢谢各位大哥回贴,我现在就想用万用表测通断,就完事了。其它的事儿我也不管了,反正这事儿是费力不讨好。我为了谁啊,哎,看来以后要学习怎么弄虚作假了,怎么讨好领导了。你对工作在上心,也没用。人家看不到的。。。。。。。
作者:
liningv
时间:
2006-4-26 09:59
哪里的??,我可以用fluke4300测试
作者:
rocktboy
时间:
2006-4-26 11:24
fluke4300 是不是测试回路耗损的???
作者:
cocolge
时间:
2006-4-26 12:01
<p>呵呵</p><p>学习中。。。</p>
作者:
天蝎村长
时间:
2009-7-14 17:10
<p>很多人在做方案的时候,都疏忽了这个步聚,前面的疏忽就会带给后面极大的麻烦。这个时候就看业务怎么去跟客户谈了。</p>
作者:
jlccsongwei
时间:
2009-7-18 10:34
人家要当然要给了,甲方是不能得罪的哦
作者:
LIBIN2307
时间:
2009-7-18 13:24
客户要求就做,不要求就不做.
作者:
0758河台小赵
时间:
2009-7-18 13:53
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hahaha984</i>在2006-4-17 12:52:00的发言:</b><br/>
<p>工程完工了,是不是必须出示工程的验收报告。使用方向我要验收报告,我们是不是必须要给。我们不想验收因为测试要花钱,工程招标时,我们也没有做这项计划。郁闷中,谢谢了。</p></div>
<p>通常,工程完工施工方都会向甲方递交一份完工申请和验收资料(包括:施工过程文件,竣工图纸竣工报告,产品证明材料等)做工程做完要验收这个流程是必须的,通过验收来证明工程质量以及证明你已完成该工程建设工作进入保修流程。测试方面,如果是布线工程基本的通讯测试是必须的,至于是否采用专用测试仪测试,这个看双方协商,如采用专测试仪测试一般都要收费(包括请第三方检测),如果经费成本问题施工方无法承担消化,那么向甲方表明这个要付费的,羊毛出在羊身上,怎样执行和商务洽谈具体得参考合同精神处理</p>
作者:
营口人
时间:
2009-7-19 18:12
竣工验收是必须的,否则有可能给工程结算带来麻烦的。。。
作者:
lnhuang
时间:
2009-7-19 21:12
肯定有一个书面上的东东啦。
作者:
lqrgw
时间:
2009-7-19 22:05
<p>学习了‘</p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
seanonline
时间:
2009-7-20 14:23
<p>借个FLUKE就行了</p>
作者:
xuriwr
时间:
2009-7-20 14:29
项目做完后FLUKE测试越来越普遍了。建议大家以后做项目之前先把FLUKE测试报上,用户说不需要再把费用减掉就 行了。<br/>
作者:
duhx
时间:
2009-7-20 16:32
支持楼上的。
作者:
cbl55
时间:
2009-7-21 00:37
部分要求,有的客户就不要求这个。因人而异吧
作者:
zmkmxyz
时间:
2009-7-21 09:00
<p>竣工验收是必须的;是必顺要有详细的测试报告。</p>
<p>一个给自己放心,另外也给业主一个放心。</p>
作者:
jielting
时间:
2009-7-25 21:45
<p>我们这边正在搞测验···1200+点···5万元···</p>
<p>电子检测所提供报表···</p>
作者:
cocosyn
时间:
2009-7-25 21:58
顶,学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)