千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 云台乱转的问题 [打印本页]

作者: dinphy    时间: 2006-4-10 23:25
标题: 云台乱转的问题

低速球,内置解码器.网络做控制线.并接,最远1000米,最短300米,晴天运转良好,下大雨最远一个无视频信号,次远不控制也乱转,其他碰它就乱转.,手碰控制线略有静电,不知何解,

望知情人士告知,谢.

E-MAIL:DINPHY172@163.COM

 

作者: ibuster    时间: 2006-4-11 09:21
你的线路是否有问题。。。有接头?或者接头没处理好。。(一到雨天就发作)
作者: 火车    时间: 2006-4-11 09:27
估计是接头处有短路 没接好
作者: 最最快乐    时间: 2006-4-11 10:46
接个电阻看看,或者加个信号加强的设备。
作者: 粤涯    时间: 2006-4-11 11:36
下雨天量线路没有?晴天正常的话,下雨天的线路量一下就知道问题所在啦!
作者: zhuanjia    时间: 2006-4-11 22:56
搂主是不是将所有的设备都是共用一条地线阿?
作者: zhao88zhao    时间: 2006-4-12 17:59
是不是根本就没有接地.
作者: h-g-c-18    时间: 2006-4-12 18:15

首先接地!

再把接头处理好!


作者: xugy0000    时间: 2006-4-12 18:18
电源是不是集中供电的,如是建议加粗线径,
作者: dinphy    时间: 2006-4-12 19:16

謝謝各位大俠指點,解决了,是電源接地問題


作者: 呆头鹅    时间: 2006-4-13 07:11
你的电源是如何接地的?也给大家说说吧
作者: hbsjzzyf    时间: 2006-4-13 10:16
我以前也遇到过,不是接头问题,当时怎么就没有想到是电源接地呢?
作者: win0715    时间: 2006-4-13 13:33

大哥,是不是协议不对啊。


作者: wang888    时间: 2006-4-13 13:46

你是怎么接地的 不防说说


作者: AVINFO-涛    时间: 2006-4-13 14:21

估计你的控制线患了内风湿,阴雨天气就犯病~~~本贴纯属虚构~~如有雷同,请下订单~


作者: 安邦智能    时间: 2006-4-13 14:51

就是,你是怎么接地的啊,说说看啊


作者: dinphy    时间: 2006-4-14 18:10
说出来你们或许不信,是市电没接地,今天我有搞了个,是市电漏电,呵
作者: huangshuihen    时间: 2006-4-15 10:39

我想问下

你用网络线 控制信号能传输1000米?

是不是有点夸张?


作者: dico    时间: 2006-4-15 17:21
頂!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2