千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教:求多个云台控制线布线问题 [打印本页]

作者: funlove1314    时间: 2006-4-9 15:10
标题: 请教:求多个云台控制线布线问题

请问多个云台控制线布线有什么注意事项吗?

布成星型结构或者树状结构会不会有什么问题?

另外:用1.0电线做控制线的话,最远能控制多远的距离?

求大虾指点

[此贴子已经被作者于2006-4-9 15:24:34编辑过]

作者: zhuanjia    时间: 2006-4-9 15:45
不能用星型和树型结构,用总线结构。1.0的线缆能传输1000米左右。
作者: funlove1314    时间: 2006-4-9 15:56
以下是引用funlove1314在2006-4-9 15:10:00的发言:

请问多个云台控制线布线有什么注意事项吗?

布成星型结构或者树状结构会不会有什么问题?

另外:用1.0电线做控制线的话,最远能控制多远的距离?

求大虾指点



谢谢

目前的情况是这样的,一共有6个云台,其中3个在一条线路上,最远的距离机房约300米。还2个在一条线路上,最远的距离机房约600米。另1个单独在一条线路上,距离机房约100米。

如图所示:


如果用一根总线串连6个云台,那线路距离可能超过2000米

请问用什么样的接线方式比较好?

[attach]27810[/attach]
[此贴子已经被作者于2006-4-9 16:06:17编辑过]

作者: zhuanjia    时间: 2006-4-9 16:20
用总线结构,就是手握手的连接方式,控制线进入第一个解码器,再从第一个解码器出来,再进入下第二个解码器。
作者: sxaland    时间: 2006-4-9 21:52
如果用并起来也是可以做的,这样也是可以的,用1.0的线最好用RVVP的.抗干扰强.以前我做过也几个工程都是用网线,也可以用的.而且都到了400米左右.
作者: xjws    时间: 2006-4-9 23:53

直接并起来就可以了


作者: funlove1314    时间: 2006-4-10 17:29
以下是引用zhuanjia在2006-4-9 16:20:00的发言:
用总线结构,就是手握手的连接方式,控制线进入第一个解码器,再从第一个解码器出来,再进入下第二个解码器。

不好意思,忘记说了,用的是内置解码器的云台,那样你的方法估计行不通了

请问就象我图上描述的,三条线路到机房后并到一起再连RS485行的通吗?


作者: zhao88zhao    时间: 2006-4-10 19:59

可考虑用485分配器.并联会出问题的,没有任何厂家会建议你这样做.

不好意思,忘记说了,用的是内置解码器的云台,那样你的方法估计行不通了.

内置解码器和单独的解码器没什么本质不同.我敢说楼主,你应该学一下监控理论方面的知识.


作者: funlove1314    时间: 2006-4-11 19:43

呵呵,谢谢你的指教~我也正在学习监控知识中~

内置解码器和外置解码器原理是一样的,这我知道

我说的行不通是用总线的话连通所有云台距离太远了啊~估计近2000米了啊~






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2