作者: 憨牛 时间: 2006-4-3 11:51
标题: 强、弱电共用一个井,合乎规范吗,请教各位
我这有个建筑物中的强电井、弱电井被设计院设计到一个井中,要求他们更改,他说要我这提供强电井、弱电井不能放到一起的规范,强、弱电共井这样做合乎规范吗,请各位大侠帮忙乐。
作者: 粤涯 时间: 2006-4-3 14:27
一个井里面强弱电距离多元,中间有没有隔断?
作者: 憨牛 时间: 2006-4-4 14:23
一个一侧,空间不大,具体尺寸没有,中间没有隔断,
作者: 粤涯 时间: 2006-4-6 10:15
距离最好保证在1.5米以上,中间加绝缘的隔断
作者: tigeryan 时间: 2006-4-8 08:31
新建筑.要求设计院修改.否则以后运营起来也很头痛的.
作者: 伊米奇 时间: 2006-4-10 13:42
最少要间隔30cm
作者: 皮皮鸟 时间: 2006-4-11 10:53
有不少土建设置是强、弱电井紧挨的!
按照规范,强弱电井需要500mm距离的隔离!当然有隔断是最好的!