千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
EBI R300.1 服务器与操作站的通讯以及10MBNA与100M电脑的通讯速率问题
[打印本页]
作者:
stonepan
时间:
2006-3-30 10:49
标题:
EBI R300.1 服务器与操作站的通讯以及10MBNA与100M电脑的通讯速率问题
<P>各位朋友:</P>
<P> 本人在做一个项目时碰到如下问题,比较棘手,望高手帮我出出注意,谢谢先。</P>
<P>项目情况:</P>
<P> 此项目是6个XL500控制器连在一根C-BUS总线至BNA(10兆),一个Server(100兆),5个Station(100兆)相互连接。</P>
<P>现在的网络连接是:用内部局域网的IP地址赋给BNA,Server,5个Station.而且EBI R300.1的安装盘带有7个Station connections.</P>
<P>问题1:当使用内部局域网的IP地址组网时,发现BNA的LAN上RX,TX两个灯闪的非常慢,以至服务器上根本不能采集现场 控制器上的信息点。假如用一根反跳线把BNA和Server直连的话,传输速率是不错的。是不是问题在于交换机不兼容10兆的BNA设备呢??</P>
<P>问题2:Server和Station的连接,按照HONEYWELL说明,只要在Server上作QUICK BUILDER时,多添加几个Static Station。然后在Station的Edit Cennection时将Server的IP地址输入,还有调用SERVER上的DISPLAY路径即可。但是现场还是一直连不上来,另外本人已确认Server和在尝试连接的Station网络是通的。</P>
<P>问题3:请教做过R300.1版本的朋友,有没有注意到在安装Client过程中,有安装option的选项里面,没有station,好像有一个叫HMSTATION,还是HWSTATION的选项。</P>
<P>望各位朋友多多指教,不胜感谢!</P>
<P>13361986836 潘建斌</P>
[此贴子已经被作者于2006-3-30 10:53:17编辑过]
作者:
hy_Jesse
时间:
2006-3-30 14:59
<P>1、请检查交换机是否存在问题。</P>
<P>2、bna、server、station应设置在同一网段上。</P>
<P>3、安装station时,应选择 operator station setup选项。</P>
<P>4、安装过程中,option选项中,需选择hmiweb station and display builder选项。</P>
<P>5、在接着弹出的对话框中,如果不是消防、安防系统,应选择否。</P>
<P>6、接下来,输入正确的server主机的名称,完成安装后,重新启动电脑即可。</P>
<P>几点经验,仅供参考,希望有所帮助,互相提高。</P>
作者:
stonepan
时间:
2006-3-31 10:15
<P>感谢楼上这位朋友,我已搞定。</P>
<P>主要问题,在与交换机不能自适应10M,100M网卡,后来强制将交换机给BNA的口改为10M,通讯正常。</P>
<P>station与server的连接主要是我犯了个小错误,也解决拉</P>
<P>再请教各位朋友,在XDL505处那个DIP开关有三段可选,应该是选择通讯速率的吧,可否告知具体的对应关系,不胜感谢!!</P>
作者:
hy_Jesse
时间:
2006-3-31 11:03
<P>上面有英文标注的,主要是选择通讯速率,以及这个控制器在网络上的位置。</P>
作者:
davidyu
时间:
2006-6-13 16:13
XDL505拔下后,旁边就有贴纸 ,很清楚,用作ddc子站通讯波特率设置