标题: 开利冷水机组的通讯 [打印本页]

作者: 智翔    时间: 2006-3-29 10:45
标题: 开利冷水机组的通讯
<P>各位同仁:</P>
<P>        目前碰到一难题,BAS如何与开利冷水机组通讯。冷水机组采用开利冷水机组,</P>
<P>厂家提供数据转换模块DATAPORT,根据该资料说明,该模块将机组数据转换成ASCII码,</P>
<P>再将该代码送入BAS中。</P>
<P>     BAS采用honeywell EBI,是配置OPENLINK Q9200A(但投标时我们并没有报该项设备),</P>
<P>还是采用OPC软件方式,或者别的办法。</P>
<P>     希望高手指教,多谢!   </P>
<P>     </P>
作者: iGateWay    时间: 2006-3-29 11:05
开利冷水机组的数据转换模块DATAPORT的通讯协议是BACnet,有2个方法可以集成到EBI中去,1是购买一个BACnet OPC Server,通过EBI的OPC Client和EBI通讯 2是购买EBI的BACnet Client直接和DATAPORT通讯,最好不要买OPENLINK Q9200A。
作者: 智翔    时间: 2006-3-29 11:49
<P>多谢二楼兄弟!</P>
<P>    再详细问一下:1.购买一个BACnet OPC Server指的是honeywell EBI产品吗,是不是SWEBI-OP-BACSV,还是需要</P>
<P>开利厂家那里提供呢;</P>
<P>            2.购买EBI的BACnet Client,请问具体型号是不是 SWEBI-IF-BACDIRCL还是别的呢?</P>
<P>方便留下你的联系方式QQ号吗?</P>


作者: iGateWay    时间: 2006-3-29 13:03
<P>BACnet OPC Server一般是第三方的软件,HONEYWELL好像没有的,这个是在你的EBI已经有了OPC CLIENT接口功能的前提下比较有利,因为你只要购买一个BACnet OPC Server,而且下次有其它的工程的时候也许也可以用。</P>
<P>SWEBI-OP-BACSV是把EBI的服务器作为BACnet Server,把数据提供给其它系统用的,不是这个!</P>
<P>QQ:250601269</P>
作者: 智翔    时间: 2006-3-29 13:33
<P>二楼,谢谢你的帮忙。</P>
<P>请问:</P>
<P>      .购买EBI的BACnet Client,请问具体型号是不是 SWEBI-IF-BACDIRCL还是别的呢?</P>
<P>BACnet OPC Server一般是第三方的软件,有没有好地方介绍一下,在哪里可以采购得到呢?</P>

作者: iGateWay    时间: 2006-3-29 13:51
你加我的QQ吧,QQ上聊!
作者: 智翔    时间: 2006-3-29 15:19
<P>二楼同仁:</P>
<P>   谢谢你。我在QQ上打招呼了,可惜你没有回应。</P>
<P>我刚才在网上看了篇文章,把我看糊涂了。</P>
<P>工程中开利冷水机组配置了DATAPORT,我们还要向厂家提出</P>
<P>什么接口要求,我们又要配置什么模块呢(HONEYWELL EBI)?</P>
<P>相关论文地址:<a href="http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=6128" target="_blank" >http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=6128</A></P>

作者: iGateWay    时间: 2006-3-29 17:56
<P>不好意思,你的QQ是多少啊,我没有收到你的消息啊!</P>
<P>工程中开利冷水机组配置了DATAPORT,这其实就是网关,它把开利冷水机组的专用协议转换成了标准的BACnet协议了,你只要让他们提供一张数据表就可以了!</P>
作者: Rags    时间: 2006-3-29 22:30
<P>更正!注意!</P>
<P>DATAPORT不是BACnet协议,而是普通ASCII码传送,原理很傻瓜。当然实现起来其实也很简单。</P>
<P>不需用Q9200A。</P>
作者: 智翔    时间: 2006-3-30 10:22
<P>九楼Rags:</P>
<P>     你好,我问了相关同行,确实如你所说,DATAPORT不是BACnet协议,而是普通ASCII码传送。</P>
<P>但如何实施呢 ,能否具体指教一二,在此多谢!</P>
<P>    我们采用了honeywell EBI系统,仅配置了SWEBI-IF-OPCCL够了吗,还需要配置什么接口模块,又要求开利厂家提供什么呢?</P>
<P>    能否留下您的联系QQ呢,好向你及时讨教。</P>

作者: rcwang    时间: 2006-4-6 16:18
我能解决,给你发短信了。
作者: lanyun    时间: 2006-4-29 10:21
<p>我这里也有解决方案,从你的描述中可以看出,开利机组开放的是串口通讯,集成到EBI中没有问题。</p><p>有意可以电话联系,我们有成功的方案&nbsp; QQ:52623310</p>
作者: firstjoin    时间: 2006-4-29 12:38
<div class="quote"><b>以下是引用<i>智翔</i>在2006-3-29 10:45:00的发言:</b><br/><p>各位同仁:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前碰到一难题,BAS如何与开利冷水机组通讯。冷水机组采用开利冷水机组,</p><p>厂家提供数据转换模块DATAPORT,根据该资料说明,该模块将机组数据转换成ASCII码,</p><p>再将该代码送入BAS中。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAS采用honeywell EBI,是配置OPENLINK Q9200A(但投标时我们并没有报该项设备),</p><p>还是采用OPC软件方式,或者别的办法。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 希望高手指教,多谢!&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></div><p></p>开利的是需要OPENLINK的,不可能用OPC实现,因为人家的协议不可能告诉你的!用OPENLINK,你也只是做地址映射,读出数值!
作者: rcwang    时间: 2006-5-8 18:44
<div class="quote"><b>以下是引用<i>firstjoin</i>在2006-4-29 12:38:00的发言:</b><br/><div class="quote">开利的是需要OPENLINK的,不可能用OPC实现,因为人家的协议不可能告诉你的!用OPENLINK,你也只是做地址映射,读出数值!</div></div>谁说的,我就要到了GATEWAY的通讯协议,GATEWAY采用了MODBUS协议,已经成功实施,甲方很满意:)
作者: firstjoin    时间: 2006-5-9 09:11
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rcwang</i>在2006-5-8 18:44:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>firstjoin</i>在2006-4-29 12:38:00的发言:</b><br/><div class="quote">开利的是需要OPENLINK的,不可能用OPC实现,因为人家的协议不可能告诉你的!用OPENLINK,你也只是做地址映射,读出数值!</div></div>谁说的,我就要到了GATEWAY的通讯协议,GATEWAY采用了MODBUS协议,已经成功实施,甲方很满意:)</div><p>能否将该协议给我一份,你的意思是在EBI中直接建立Modbus的Channel 和control即可?</p>
作者: 老忘    时间: 2006-5-9 09:41
<p>这个应该是MODBUS for ASCII的协议。</p><p>如果没错的话,只要买带MODBUS的EBI,通过串口便可实现了。当然,一个485转232的转换器是必须的。</p><p>不过,却需要开利提供具体的参数及你所需要的资料的地址即可。</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-9 9:45:05编辑过]


作者: hvac    时间: 2006-5-26 10:11
不如试试我们的:<br/>
http://www.hvacrcontrol.com/ccn-ch.htm<br/><br/>以我的印象,dataport 是不支持写操作的,dataport2 可以,如果有相应的specification,不妨让兄弟参考参考。<br/>
作者: zdmbj    时间: 2006-5-31 11:12
通过bacnet做吧,如果开利冷机支持bacnet的话!EBI与Trane(特灵)我调试过!
作者: hvac    时间: 2006-5-31 20:27
开利有支持bacnet的网关,但是巨贵呀,而且转到bacnet,丢失了许多信息。