千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
如何安装冷冻机组相关传感器,望不吝指教
[打印本页]
作者:
智翔
时间:
2006-3-27 21:30
标题:
如何安装冷冻机组相关传感器,望不吝指教
<P>各位同仁:</P>
<P> 冷冻机组配置了流量计,水温传感器,水流开关,</P>
<P>相应型号分别是SIGNET 8550+2517,Honeywell VF20T,IL HWA</P>
<P>的WFS-1001-H。请问上述设备是否具有套管,如果没有,应该配置</P>
<P>什么尺寸的套管呢,该如何向空调施工方提安装配合要求呢?</P>
<P> 多谢指教!</P>
作者:
大连
时间:
2006-3-28 10:29
Honeywell VF20T是有陶管的。别的我就不清楚了
作者:
智翔
时间:
2006-3-28 14:42
<P>vf20有套管,可好像还要在水路管道上焊接一个接管,该接管定制的尺寸需求是多少啊?</P>
<P>signet 8550+2517 流量计是否另外要配一个套管呢,还是只需要在水路管道焊接一个接管呢,</P>
<P>该接管定制的尺寸需求是多少啊?</P>