千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

艾礼富双探头用直流12V8A的电源供店可以吗?...

[复制链接]
nfl007 发布于: 2006-3-27 14:16 612 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
k
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2006-3-27 17:28:00

对射里11伏都应该可以工作的, 只是你不要接的太远或探头数接的太多...就近绝对没问题..远的地方可以先量一下电压,教育11伏以上都是可以的..

[此贴子已经被作者于2006-3-27 17:30:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nfl007 发表于 2006-3-30 10:43:00
我怕电压太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pdf570 发表于 2006-3-30 14:30:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangdy 发表于 2006-3-31 10:29:00
0.5的线径300m没问题,不是电压太大而是怕电压大低,10V就危险了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
matop 发表于 2006-3-31 17:14:00

可以

关键是看你的线路远近和对射有多少对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
怒海狂鱼 发表于 2006-4-3 16:03:00
对射交,直流都可以用的..你距离长的话用交流供会好一点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城