请教各位大虾:

用vista120的主机,准备采用总线式,42对红外对射,共分为8个防区(每个围墙分为两个防区),周界距离大约2200米,请教如何解决?用总线延伸器是否可以?这么长距离的工程,电源供电一般如何解决比较好?用单防区扩充器接线方面应注意些什么?

多谢!


作者: chinesecat    时间: 2006-3-27 00:30
用120做这个项目是不合适的,原因是120是单总线驱动,总线的最大可靠距离只能达到1700米左右,即使你加总线延伸器,如果你强行要这样做的话,即使系统能调通,也很不稳定,会给你带来无穷的售后服务麻烦,导致你收款困难。所以建议你不要这样做。你可以使用加拿大DSC的PC4020主机这种双总线主机,总线分两边走,最大可靠工作距离可以到2400米,完全能满足你的要求。长距离周界一般使用DC24电源.
作者: zhzxy    时间: 2006-3-27 09:10

像这么长的距离我觉得用RS-485总线比较合适!

1、485总线通讯距离长可以达10公里。

2、485中继器比较便宜。

长距离周界,一直困扰我们的是电源问题。

我们现在采用的是把地址模块(防区模块)的电压范围增大(10~24v),

这样可以用大功率电压带多路输出的电源集中供电。


作者: duopu    时间: 2006-3-27 10:19
485总线应小于1.2KM,如果多个485中继器会使误报率提高,不知3楼兄弟怎样才能达到10公里?
作者: zhzxy    时间: 2006-3-27 12:38

事实证明一切:

我们在广西有一周界工程长4.5公里,使用的有2年了没听客户说有不稳定的情况!太原机场周界也是用我们的产品做的。

如果产品本身就没设计好,即使在1.2km之内误报还是会有的。


作者: 三十九度    时间: 2006-3-27 21:08
NX-8E,加2192总线模块,3条回路,每条3公里,
作者: 怒海狂鱼    时间: 2006-4-3 16:19

这个你要用双回路的驱动器分两面走

电源长距离的建议用AC24,线用RVV4*1.5的

单地址模块是有正负的不要接错就好了